Пожаротушение кабельных шахт

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.10.2017 13:14:23]
 Построено административное здание, 13 этажей. Во всем здании водяное пожаротушение, спринклерная система, сухотрубы, насосы включаются от ПС. Площадь пожаротушения явно больше 40%. При этом в кабельных шахтах (связь и электрика) пожаротушения нет. Подскажите, насколько это соответствует нормам хотя бы в проекте?

И еще, по факту, в процессе строительства, шахты переиграли и разделили перегородками, грубо говоря, получились не шахты а как бы даже не помещения (шахта связи - 13 помещений площадью в полтора квадрата каждое, с кап. стенами, перекрытиями и противопожарными дверями на каждом этаже, в перекрытиях пробиты отверстия. шахта электрики - 13 пространств, с перекрытиями, отделенных от коридоров бетонной балкой и жестяными жалюзями). Должна ли система пожаротушения присутствовать в каждом таком пространстве?


[06.10.2017 16:16:21]
 *запасаюсь поп-корном*


[06.10.2017 16:20:08]
 Таб.А2 п.4. Более 100 м3 - АУПТ, 100 м3 и менее - АУПС.
* Под кабельными сооружениями в настоящем своде правил понимаются тоннели, каналы, подвалы,
ШАХТЫ, этажи, двойные полы, галереи, камеры, используемые для прокладки электрокабелей (в том
числе совместно с другими коммуникациями).


[06.10.2017 16:38:08]
 *закидывая горсть* - не называйте шахтой


[09.10.2017 5:42:12]
 Viss ® [06.10.2017 16:20:08]

Я в курсе этой таблицы, более того, исходя из данного пункта в данных "шахтах" ставят ПС. Но прил. А п.А.5 "Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40% и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения, за исключением помещений, перечисленных в п.4."


[09.10.2017 21:31:19]
 Сухо по п.А2, п.А5 распространяется на таб.А2,А3 и А4.
Можно во ВНИИПО написать...


[10.10.2017 5:39:49]
 Viss ® [09.10.2017 21:31:19]
Во ВНИИПО нынче писать смысла мало. Они теперь для экспертизы никто, да и пишут непонятную хрень.

Мне этот вопрос только любопытен был, не моя компетенция.


[10.10.2017 10:21:28]
 В доме 1996 года постройки, в шахте дымоудаления, проложены трассы кабелей автоматики ДУ и ППА на уровне каждого этажа около вызывных постов кнопки запуска системы ДУ и клапана дымоудаления. Могут ли данные кабели, при условии их огнестойкости и защиты гофрой находиться в шахте? Не произойдёт ли из оплавление при запуске системы ДУ горячими потоками дыма. Какой нормативной документацией, регламентируется прокладка кабелей в шахтах ДУ.


[11.10.2017 9:46:10]
 Joprst ® [10.10.2017 5:39:49]

Ну если любопытно, то мысли такие:
Таблицы А2,А3,А4 разбивают здание в целом на части и соответственно на защиту АУПТ или же АУПС. Пункт А5 по идее должен лишить нас выбора АУПТ/АУПС и принять АУПТ по умолчанию. Так что если наша шахта подпадает под п.А2 - значит тушить.

Сомнения есть только потому, что получал письмо из ВНИИПО что таб.А2 применяется отдельно от других пунктов, типа уникальная какая-то.
Ну например, если по А2 за потолком не надо тушение, а в самом помещении по А3 надо, то запотолочка не тушится. Нелогично, но сказали так. В принципе такая же аналогия: есть здание в целом, и часть здания относимая к А2. Потому и интересно, что скажет ВНИИПО.


[11.10.2017 10:57:02]
 >Таблицы А2,А3,А4 разбивают здание в целом на части

СП 5 не делит здание на части. Требования применяют к пожарным секциям здания (пожарного отсека). Нет деления на пожарные секции - требования применяются в целом для здания (пожарного отсека).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пожаротушение кабельных шахт      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.