Эвакуация с 1-го этажа

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.09.2017 11:38:02]
 Доброго дня уважаемые специалисты!

Подскажите пожалуйста путь эвакуации из помещения 1-го этажа через коридор, далее через ЛК, далее в вестибюль с тепловым тамбуром ведущим непосредственно наружу является эвакуационным?


[22.09.2017 11:51:06]
 Многовато участков (см. ч.3 ст 87 ФЗ-123)


[22.09.2017 11:51:42]
 Статьи 89, конечно же, извините.


[22.09.2017 11:58:18]
 Тоже смущает количество участков и промежуточная ЛК...но с другой стороны в п."е" ст. 89 прописано что можно с 1-го этажа через коридор и ЛК....далее в СП 1.13130.2009 допустима из ЛК выходить в вестибюль.


[22.09.2017 17:12:19]
 Нет, тут писал о похожей картине https://morozofkk.livejournal.com/10...

для помещения имеющего эвакуационный выход в ЛК выход из ЛК только наружу (это как раз тот случай, специально оговоренный в нормативных документах по пожарной безопасности) данное правили прописано для:
- п.5.3.12 (Ф1.2);
- п.5.4.17 (Ф1.3 помещений учреждений общественного назначения по табл.В.1 СП 118.13330.2012);
- п.7.1.12 (Ф3);
- п.8.3.8 (Ф4.3).
Для остальных объектов не допускается устройство одного выхода для части здания.


[22.09.2017 17:46:13]
 познающий 01 ®, там нет никакого "далее по СП.1". Там очень конкретно.
-из помещений первого этажа НАРУЖУ:
а) непосредственно;
б) через коридор;
в) через вестибюль (фойе);
г) через лестничную клетку;
д) через коридор и вестибюль (фойе);
е) через коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку;

Ваш случай - последний. И там нет никакого вестибюля.


[22.09.2017 18:11:50]
 Из ЛК должен быть выход наружу в вашем случае
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Эвакуация с 1-го этажа      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.