фитинги с резьбой для трубопроводов газового АПТ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.09.2017 5:34:50]
 Собственно вопрос в "теме".
Подскажите какие используете фитинги для соединения трубопроводов при условии, что:
СП5 п. 8.9.1. Трубопроводы установок следует выполнять из стальных труб по ГОСТ 8732 или ГОСТ 8734, а также труб из латуни или нержавеющей стали. Побудительные трубопроводы следует выполнять из стальных труб по ГОСТ 10704. Для резьбового соединения труб следует применять фитинги из аналогичного материала.

Вот у меня и вопрос. Нашёл фитинги из чугуна/латуни/нержавейки, а из обычной стали нет.
Получается, что из нержавейки и латуни можно собрать трубопровод на резьбовых фитингах, а стальные только варить?


[19.09.2017 7:56:48]
 "фитинги из аналогичного материал"
Аналогичного ТРУБЕ, а не предшествующему предложению :)


[19.09.2017 8:25:40]
 Так я понимаю, что аналогичного трубе.
Но какой фитинг с резьбой аналогичен трубе по ГОСТ 8732/8734?


[19.09.2017 8:45:58]
 Извиняюсь, я не правильно понял вопрос.


[19.09.2017 12:58:36]
 Но какой фитинг с резьбой аналогичен трубе по ГОСТ 8732/8734?
ГОСТ 8969-75 – «Сгоны» резьбовые, основные размеры;
ГОСТ 8968-75 — «Контргайки» резьбовые, основные размеры;
ГОСТ 8967-75 — «Ниппели» резьбовые, основные размеры;
ГОСТ 8966-75 — «Муфты» резьбовые, основные размеры;
ГОСТ 8965-75 — общие ТУ для стальных фитингов с цилиндрической резьбой.


[19.09.2017 13:34:27]
 спасибо
Но нет самого главного....отвод 90 градусов


[19.09.2017 13:39:39]
 >> Нашёл фитинги из чугуна/латуни/нержавейки, а из обычной стали нет.

А чугун прям так критично отличается от стали? Вы воду транспортируете, а не несущий каркас сооружаете. Здравый смысл-то тоже нужно использовать.


[19.09.2017 14:07:01]
 Sdn
ну не воду...а газ
и тут дело не в здравом смысле, а в том что написали в нормах.
Просто пытаюсь разобраться и ищу тех кто над этим уже может думал.


[19.09.2017 15:35:09]
 Тем более газ. Он даже коррозии не вызывает.
Это не то место, где нужно так разбираться. Вас просят использовать аналогичный материал, а не аналогичную марку материала. Просто не нужно ПВХ фитинг на сталь накручивать - и всё будет хорошо.


[19.09.2017 18:37:18]
 zenitchik ®
АНАЛОГИЧНЫЙ как понятие - сходный, подобный. Сталь (труба) - это металл. Подобные ему (металлу) фитинги - сталь, чугун, латунь и иные МЕТАЛЛЫ. Потому что подобие (аналог) в данном случае - именно МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ фитинги, а не именно стальные.


[19.09.2017 18:43:16]
 Заменить бы Вам золотые украшения на аналогичные стальные.

Никого не напрягает, что аналог применен только для резьбовых соединений?!


[19.09.2017 19:16:07]
 > Никого не напрягает, что аналог применен только для резьбовых соединений?!

Напрягает, конечно, но, если скрутить ПВХ фитинг со сталью ещё можно, то сварить их точно не получится. Так что логика в этом требовании есть, хоть и туманная.


[19.09.2017 19:27:35]
 Получится, получится...Возьмите фитинг с диаметром чуть больше =))


[20.09.2017 6:46:23]
 Ну про ПВХ для газа речь всё же не идёт )
дело так же ещё в давлении которое создаётся в трубопроводе в момент выпуска газа
Быстрым поиском нашёл:
для труб по ГОСТ 8732 или ГОСТ 8734 давление до 20 Мпа
для чугунных фитингов 2,5 МПа
для латунных фитингов 1,6 МПа

Вообщем понятно...надёжнее и проще сварить


[21.09.2017 12:39:10]
 Уважаемые участники дискуссии, внимание вопрос: действует ли до сих пор ВСН 25-09.67-85?
Если действует то, в нем указаны испытания трубопроводов по СНиП 3.05.05-84, который прямо запрещает пневмо испытания чугуна, и тогда в проекте надо заранее прописать что, смонтированные трубопроводы ГПТ следует испытывать только гидравлически.


[21.09.2017 13:12:01]
 Ув.Superelk ®
Из СНиП 3.05.05-84:
5.13. Пневматические испытания на прочность не допускаются:
а) для сосудов, аппаратов, трубопроводов из хрупких материалов (стекла, чугуна, фаолита и др.)
Это скорее для фитингов из серого чугуна. Ковкий (белый) чугун более вязкий и пластичный. Фитинги из ковкого чугуна расчитаны на большее давление.


[21.09.2017 13:15:28]
 > и тогда в проекте надо заранее прописать что, смонтированные трубопроводы ГПТ следует испытывать только гидравлически.

Пневматические испытания на таких давлениях - вообще занятие сомнительное. Если что-то отлетит - мало не покажется. Так что только вода.


[21.09.2017 13:33:03]
 > Superelk
да, ВСН ещё действует


И всё ж прошу поделиться....кто проектировал/монтировал?...я думаю здесь немало таких людей
неужели правда для соединения стальных труб и поворотов используются чугуные резьбовые фитинги?


[21.09.2017 13:56:14]
 На трубопроводах газового пожаротушения припоминаются только отводы под сварку, но может более опытные специалисты отпишутся.


[21.09.2017 14:48:40]
 Желающие расширить представления могут найти
BS EN 10241_2000 steel threaded pipe fittings.
Как подбирать толщину труб для таких фитингов при высоких давлениях-уже следующий вопрос(минимальная толщина в месте нарезки резьбы). По-видимому,нужно согласование применения этого для ПТ.


[21.09.2017 14:51:33]
 http://firepro.ru/assets/doc/tech/%D...
стр. 43
Штуцерно-торцевые соединения


[21.09.2017 15:35:52]
 > Нина
Спасибо, буду знать про такие. Но думал есть всё же стандартизированные изделия, которые взял и применил.

Убеждаюсь всё больше, что стальные проще варить. А нержавейку и латунь можно скрутить (если давление в трубопроводе позволяет)


[21.09.2017 16:27:19]
 На штуцерно-торцовые соединения есть ГОСТ 5890-78.Раньше их применяли для систем ГПТ, если применение сварки по каким-либо причинам не допускалось.На складах лежали не всегда, нужно было заказывать.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 