Стрелец на промышленном объекте

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.09.2017 13:32:43]
 Приветствую. Поставлена задача организовать передачу сигналов "ПОЖАР" с электростанции в подведомственную ПЧ.
Один из вариантов предлагаемых подрядчиками: по производственным зданиям, Блочным щитам и т.д. где стоят приемно-контрольные приборы расставить оборудование Стрелец и передавать сигналы на Центральный щит управления станцией, а уже оттуда в ПЧ.
В чем собственно вопрос: Как будет себя вести оборудование Стрелец в условиях действующего производства электростанции? Есть ли у кого опыт применения этого оборудования в таких условиях?


[18.09.2017 14:50:52]
 Я бы лучше альтонику попробовал


[18.09.2017 14:53:45]
 Меня вообще смущает радио-канальная связь в таких условиях.
Я как-то по старинке привык по меди, есть связь - хорошо, нет - ищи обрыв)


[18.09.2017 23:28:15]
 Пожаротушения нет? Частотные присвоения есть? Бюджет на обслуживание объектовых станций устанавливаемых в производственных зданиях, Блочных щитах и т.д. есть? Если на все вопросы ответ ДА, то проводной Стрелец вполне конкуретноспособен. В беспроводном варианте увы,вряд-ли http://gofile.me/42Vtw/3rfenBXc


[19.09.2017 13:04:06]
 Несколько лет назад оборудовали Стрельцом несколько подстанций, связь была устойчивой.
Разрешения на частоты и регистрации передатчиков не требуется. (Решение Государственной комиссии по радиочастотам от 6 декабря 2004 г. N 04-03-04-001, Постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2004 г. № 539)
Стрелец устойчив к воздействию внешних электромагнитных помех УК2, УЭ1 и УИ1 третьей степени жёсткости, этого вполне достаточно для использования на объектах энергетического комплекса.


[19.09.2017 14:12:40]
 Передачу сигналов "Пожар" это в общем-то СПИ.
А вот как его (стрелец-интеграл) на заводе применить, пока ума не приложу)


[19.09.2017 20:39:58]
 По комментариям про деньги. Вопрос не стоит. Главное надёжность.У меня нет опыта эксплуатации систем подобных стрельцы, но настораживает факт что радиостанциями и телефонами на БЩУ и ЦЩУ пользоваться запрещено.


[19.09.2017 20:55:07]
 Коллеги, у кого есть мощности делать сложные проекты, смр, ПНР под ключ, отпишитесь в почту. Объёмы большие, работы не типовые, объект сложный,но интересный. Вопрос по оплате не стоит, защитили смету, выполнили работу, получили деньги.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Стрелец на промышленном объекте      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.