 Дано:
1 дом. 3 секции(6, 10 и 17 этажей). Подземный паркинг. 2 пожарных отсека (паркинг и все остальное).
Согласно СНиП 31-01-2003 (7.3.3) и СП5 (Таблица А.1 п.6.2) автономные в каждой комнате это ясно. Тепловики в прихожих 10 и 17 этажных секциях (выше 28м) тоже ясно. 6 этажная секция в 1 пожарном отсеке с 10 и 17, тепловики там нужны? Как бы следуя дословно букве нормативки склоняюсь что да, надо ставить. Ошибаюсь? Подозреваю сопротивление заказчика.

Буду благодарен за разъяснения. Спасибо


[28.08.2017 10:01:08]
 Дымоудаление в этой секции есть?


[28.08.2017 10:48:32]
 Только в 17этажной. Лифты во всех секциях + извещатели в этажных холлах для опуска на первый и открытия дверей.


[28.08.2017 14:55:00]
 Доступ МГН в 6-этажную секцию и, соответственно, поэтажные зоны безопасности с подпором воздуха при пожаре для них проектом предусмотрены? Если да, то согласно пункту 7.3.2 СП 54.13330.2011 автоматические извещатели в прихожих ставить надо.

С уважением, водолей


[30.08.2017 0:16:59]
 >>>>>Тепловики в прихожих 10 и 17 этажных секциях (выше 28м) тоже ясно.>>>

Очень даже не ясно. Прямых указаний нет. Рекомендации СП 5 нарушены. Что ж здесь ясного?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Многосекционный разноэтажный жилой дом. 1 пожарный отсек. тепловики в прихожих.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.