 Уважаемые специалисты!

Правильно ли я понимаю требование ФЗ-123 ст. 84 п.1 5)

"дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов", т.е. в систему СКУД сигнал от ПС и СОУЭ ненужен? По факту нужен человек, который при включении системы оповещения нажимая на кнопку, допустим на посту охраны, разблокирует систему СКУД?



И нужен ли тогда ручной пожарный извещатель, непосредственно перед турникетом для разблокировки системы СКУД при пожаре? И если он нужен, то почему он зеленый?

При этом. согласно требований ГОСТ Р 51241-2008 п.5.2.1.7

"УПУ должны иметь возможность механического аварийного открывания в случае пропадания электропитания, возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций. Аварийная система открывания должна быть защищена от использования ее для несанкционированного проникновения." А установка Ручника перед турникетом как раз может быть использован для несанкционированного проникновения?


[28.08.2017 9:00:04]
 Правильно мыслишь, тоже не совсем понятно


[28.08.2017 10:04:45]
 1. Да, всё верно.
2. Это не ИПР, а устройство разблокировки, потому и зелёное, а не красное, но ставиться у дверей и калиток (пути эвакуации), но не у турникетов, т.к. турникет хоть открытый, хоть даже без штанг - не путь эвакуации.
3. Несанкционированное проникновение - снаружи внутрь, а несанкционированный выход - не оговорен.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов ФЗ-123 ст. 84 п.1 5      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.