г образный коридор дымоудаление

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик
titanops ®

[24.08.2017 13:30:18]
 прошу, кто нибуть сталкивался с проблемой г образный коридор, одна сторона 35 метров, другая 15метров, у короткго участка имеется естественное освещение. В коридоре предусмотренно дымоудаление, клапан стоит по середине длинного участка. Нужно ставить еще один клапан или нет?


[25.08.2017 8:25:43]
 Для меня самая запутанная ситуация когда одна сторона очень длинная, а другая очень короткая и по середине (а может быть и не совсем по середине) - тут делема, то ли это "прямолинейная конфигурация но с маленьким аппендиксом" (большая часть коридора же прямолинейная), то ли всё же "угловая конфигурация" (маленький же поворот есть)?.
titanops - мне думается что всё же нужен второй клапан для выполнения п.7.8. СП 7.13130.2013 (собственно что Вас смущает в этой ситуации?).


[25.08.2017 22:10:06]
 до изма в СП 7.13130 смотрим как путь эвакуации (от тупика до тупика) с новой редакции должны будем складывать все части коридора, такой принцип применим к дымовым зонам при делении коридора по 60 м, но все зависит от эксперта.. многие уже сейчас просят складывать отрезки коридора ссылаясь на письма ВНИИПО, Колчев давал ранне разъяснение по этому вопросу
titanops ®

[26.08.2017 15:17:39]
 Ребята спасибо что откликнулись, по СП все понятно (п.7.8. СП 7.13130.2013)ЭТО самый простой вариант для ИПЛ.
А всетаки есть 7.2. Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
а)из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и
многофункциональных зданий высотой более 28 м;
ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения (без естественного проветривания) при пожаре:
У нас присутствует окно, как мы раннее писали! т.е. Естественное освешение
Вопрос morozofkk:
Ответьте пожалуйста, где можно найти эту редакцию про части коридора и письма, в НИИПО. Может ссылочка есть?
А так дымоприемник (клапан) находится по середине длинного коридора 35:2=17,5 м
Развиваем тему, чем все закончица!


[26.08.2017 17:16:48]
 По естественному проветриванию тоже есть свои требования (п. 8.5 СР 7.13130.2013). Они соблюдены? Также расчет необходимого количества и размеров проемов по п. 7.4 СП 7 имеется?


[26.08.2017 18:23:57]
 Открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины
коридора.
Т.е. если открывание фрамуги в верхней части оконного проема будет открыватся, то можно совместить систему дымаудаления и естественного проветривания ссылаясь на нормы (п. 8.5 СР 7.13130.2013). (п.7.8. СП 7.13130.2013)?


[26.08.2017 19:35:53]
 я думаю, что коридор или с естественным проветриванием при пожаре, или без такового. Наполовину не бывает. Поэтому я бы защищал весь коридор дымоудалением


[26.08.2017 20:23:14]
 В том то и дело, что обьект уже смонтирован, и деньги за материалы ни кто не добавит, а за свой счет еще 3 этажа (круто).
На первом этаже окон в обще нету, только в конце тупиковых коридоров, эвакуационные двери и по центру центральная дверь.


[26.08.2017 22:06:23]
 titanops ®
"на каждые 30 м длины коридора" в этом случае смотрят по дымовой зоне (учитываем весь объем коридора)
-ставьте второй клапан
тут есть
https://vk.com/inf_pismo?w=wall-1492...
https://vk.com/inf_pismo?w=wall-1492...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: г образный коридор дымоудаление      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.