[14.08.2017 20:49:46]
 Коллеги, задача выбрать простейший ПУ для порошкового АУПТ на 1 направление.
Лет 10 не задумываясь проектировал и применял болидовский С2000-АСПТ...Надоел... ( и горят, и ложные пуски бывали (правда у коллег) А как с рейтингами других ПУ : Роса (мне кажется оч.дорога- а как надежность?), ВЭРС (Пирит-ПУ),Гранд-Магистр-ПУ, что там ещё?
Кто может оставить свои впечатления, имеется ввиду опыт эксплуатации


[15.08.2017 7:12:42]
 Из тех, с чем приходилось работать из отечественного еще могу припомнить Гамма-01 - дороже АСПТ, неудобна в плане ТО, запчасти по многу недель приходиться ждать.
С2000-АСПТ - после 2013-го пошел брак просто валом, на одном объекте в первый год ТО ушло на замену/ремонт около 20 из 120 приборов. Это не считая тех, что заменили еще на этапе пусконаладки. Поэтому теперь за правило держим иметь на складе как минимум одну штучку прозапас. Ну и после нововведений по обязательной совместной работе с С2000М и С2000-ПТ - по цене вполне получается сопоставимо с конкурентами.
Роса - она работает, ничего плохого не скажу.
УАМТ от Гатчинцев - господа, не сердитесь, пожалуйста, но в Гатчине выпускают приборы с отличными массивными металлическими корпусами, а все остальное в этих приборах - отстой. В том числе УАМТ - за первые два года половина ушла под замену, наладка и запуск прибора требуют дикой внимательности от монтажников. Цена лошадиная. Не знаю, выпускают ли их сейчас.
Еще приходилось работать с панельками для тушения от Esser и Siemens - тоже не очень удобные в пусконаладке штуки, но по надежности ничего не скажу в виду крайне малой выборки. Пока все целы вроде.


[15.08.2017 7:42:52]
 Исходные данные, требование к приборам, напишите - может что-то из наших приборов предложим.


[15.08.2017 14:02:30]
 > и ложные пуски бывали

ложнящие датчики подешевле поставили - вот и ложные пуски, прибор не ложнит.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Приборы пожаротушения: отзывы- рейтинг      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.