Подключение ИПР в аналоговый шлейф с тепловыми датчиками

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Albert_S ®

[07.08.2017 23:00:03]
 Требуется включить в шлейф с тепловыми датчиками два ИПР (513-10 и 513-3М) прибор Сигнал 20М. Возможно ли это?


[08.08.2017 10:04:45]
 А проблема-то в чем?
Albert_S ®

[08.08.2017 11:30:55]
 А проблема в том, что тепловые датчики нормально замкнуты, а ИПРы разомкнуты


[08.08.2017 11:53:33]
 почитайте тут
https://partners.bolid.ru/forum/foru...


[08.08.2017 12:03:14]
 Правильно ли я понял? Ставим тип шлейфа 2. На тепловики сопр. 8,2к. На ИПРы только на конечный 4,7


[08.08.2017 12:34:28]
 Нормально замкнутые датчики не мигают в дежурном режиме. Они давным-давно запрещены.


[08.08.2017 12:37:31]
 >Нормально замкнутые датчики не мигают в дежурном режиме. Они давным-давно запрещены.

Это фантазии отдельных производителей. При наличии действующего сертификата применять можно.


[08.08.2017 14:12:09]
 Спасибо! Просто я давно не работал с аналоговыми системами, и был уверен, что датчики норм. замкнуты. Но оказалось, что в наличии ип 101-1а-а1, т.е. разомкнуты. Значит тип шлейфа 1. На датчики сопр. 2,2к последовательно, а на ИПР 4,7. Если возможно подтвердите правильность моего вывода. А то через час ехать устанавливать.
Заранее спасибо!


[08.08.2017 14:58:44]
 Наличие липового сертификата дела не меняет и светодиод не замигает.
Albert_S ®

[08.08.2017 15:51:48]
 Липовый сертификат уже не причем. Датчики разомкнутые
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 