О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru  Эссманн в России
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  ОПС  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! Проектирование, производство,продажа пожарно-охранной сигнализации. здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Оповещатели в душевых

[ОПС]  

Классификатор темы:
 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.08.2017 10:47:39]
 При проектировании в первый раз столкнулся с необходимостью установки оповещателей в душевые помещения. В преддушевых устанавливать - не проходит по расчёту (дверь + душевые длиной 20 м разной конфигурации). По уровню шума в душевых условно взял 65дБ (в СНиПе не смог отыскать). При попытке найти влагозащищённые (IPx4 и выше) 100В речевые оповещатели нашёл только пару моделей от Toa Corporation и несколько от Bosch, российских сертификатов похоже нет. Подскажите возможный вариант.

P.S. Допускается ли не оборудовать душевые (ветку с шутками про оповещение в санузлах читал) или установливать в них светозвуковые оповещатели?


[07.08.2017 11:01:15]
 Почему оповещение в санузле это шутка?
Чем моющийся в душе или какающий в санузле человек отличается от других оповещаемых?
Влагозащищенных 100В оповещателей как грязи, но в основном они рупорные. У Омеги IP66 есть.


[07.08.2017 11:21:30]
 Спасибо за Омегу, увидел сертификат. В идеале хотелось потолочные (у Toa pc-3cl похоже нет сертификата). Похоже выбор только из рупорных оповещателей, ограничений для применения в помещениях, похоже нет, для моделей с выбором мощности?


[07.08.2017 12:13:50]
 Нашёл у Омеги рупорные с небольшой мощностью для 100В.
И всё же если, кто знает потолочные речевые оповещатели на 100В с IPх4 и выше, имеющие сертификат, напишите пожалуйста.


[07.08.2017 12:41:43]
 А каким образом собираетесь выполнять защиту от прямого и косвенного прикосновения?


[07.08.2017 12:45:51]
 Нет таких. В душевых только рупорные надо ставить.


[07.08.2017 13:10:39]
 j_flack ®

http://www.arstel.com/novinki/articl...

накладной, но потолочный. сертификат есть.

а центральное оборудование у вас какое?


[07.08.2017 13:21:08]
 Привязан заказчиком к бюджетному Речор-М. Спасибо за CS-03E5.


[07.08.2017 13:26:46]
 to Georg ®,
Не собираюсь выполнять защиту от прямого и косвенного прикосновения - рассчитываю на пластиковый корпус оповещателя


[07.08.2017 13:37:51]
 j_flack ®

как в Речоре контроль линий осуществлен? что такое КНМ в конце линии?


[07.08.2017 14:00:04]
 В Речоре контроль линий был по импедансу, в Речоре-М, как они объясняют, в конце линии ставится согласующее устройство, а процессор обрабатывает значения амплитуды обратной волны по фазам.


[07.08.2017 14:07:35]
 КН-М коробка нагрузочная, она же согласующее устройство в конце линии.


[07.08.2017 14:07:35]
 КН-М коробка нагрузочная, она же согласующее устройство в конце линии.


[07.08.2017 14:17:06]
 Насколько понял процессор отслеживает импульсы высокой частоты.


[07.08.2017 14:21:55]
 отследит ли процессор отключение одного параллельно подключенного оповещателя?


[07.08.2017 14:49:23]
 Якобы поэтому ушли от контроля по импедансу.
На практике не проверял, хотя есть один сданный объект на Речор-М.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ОПС]Тема: Оповещатели в душевых      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.