[05.08.2017 15:22:44]
  Добрый день, интересует следующий вопрос. На каком расстоянии от стены должен находиться дымовой пожарный извещатель (ДИП 212-141)?
Причина вопроса, контролирующий орган утверждает что датчик должен находиться не менее 0,5 м от стены. Где это можно посмотреть?

в НПБ-88 указано 12.33. Извещатели следует устанавливать таким образом, чтобы минимальное расстояние от его оптической оси до стен и окружающих предметов было не менее 0,5 м.
а в СП говориться: Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников в любом случае должно быть не менее 0,5 м.

Всем заранее спасибо!!!


[05.08.2017 17:28:59]
 А какое отношение имеет точечный извещатель (ДИП 212-141) к нормам по размещению линейных извещателей (которые Вы приводите)?


[05.08.2017 17:32:30]
 Возможно не там прочитал, но вопрос все же актуален


[05.08.2017 17:33:43]
 А так по точечным пункт : https://yadi.sk/d/rynVVz8I3LjdEb.
И цитата из СП5 про линейные: 13.5.5. Извещатели следует устанавливать таким образом, чтобы минимальное расстояние от их оптических осей до стен и окружающих предметов было не менее 0,5 м.
Кроме того, минимальные расстояния между их оптическими осями, от
оптических осей до стен и окружающих предметов во избежание взаимных помех должны быть установлены в соответствии с требованиями технической документации.
Всё смешалось... )))


[05.08.2017 17:35:46]
 Все смешалось - это точно. я про 50 см нашел только в европейских нормах....


[05.08.2017 17:36:05]
 ссылка не рабочая


[05.08.2017 17:37:33]
 Не работает ссылка, вот нормальная https://yadi.sk/d/uzl8S0H73LjdZJ


[05.08.2017 17:38:28]
 0,5 от угла, в случае если на стене ИП. Кто то где то чегото недопонимает...


[05.08.2017 17:40:18]
 Вообще принято ставить ИП не ближе 15 см от стены (или потолка), т.к. ближе образуется "мёртвая" зона, где дым сначала не скапливается.


[05.08.2017 17:43:07]
 Спасибо. Просто надзорный орган придирается, если ИП стоит на потолке ближе 0,5 м от стены. Где он взял такие нормы не понятно


[05.08.2017 17:46:03]
 Хороший надзорный орган ))) не всё же одним монтажникам свои нормы придумывать )))


[05.08.2017 17:46:36]
 Ну так то да)))


[05.08.2017 17:51:59]
 А мне один раз надзорный орган пытался запретить размещать рядом 2 извещателя, типа один для другого является предметом.
Я-то отбрыкалась (там все равно больше места не было: или светильник, или вентиляция, и потолок подвесной).
Но все равно смешно как-то.


[05.08.2017 17:56:21]
 А мне один монтажник доказывал что проектировщик дурак и в каждом помещении надо ставить по два извещателя, что он и сделал (это ещё в эпоху НПБ), вроде не смешно, но в здании было порошковое пожаротушение (что то производственное), и в проекте по три ИП, вот теперь смешно ))))


[07.08.2017 9:13:54]
 13.4.1 Площадь, контролируемая одним точечным дымовым пожарным извещателем, а также максимальное расстояние между извещателями, извещателем и стеной, за исключением случаев, оговоренных в 13.3.7, необходимо определять по таблице 13.3, но не превышая величин, указанных в технических условиях и паспортах на извещатели конкретных типов.


Таблица 13.3*
__________________
* Табл.13.1, 13.2 исключены Изменением N 1. - Примечание изготовителя базы данных.
Высота защищаемого помещения, м
Средняя площадь, контролируемая одним извещателем, мСП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1)




[07.08.2017 21:11:01]
 Нормативными документами минимальное расстояние между извещателями, закрепленными на перекрытии, и стеной не регламентируется. Учитывая пониженный воздухообмен в местах пересечения плоскости перекрытия и стены, считаем целесообразным (при возможности физической реализации) устанавливать извещатели на расстоянии не менее 0,5 м от стены. Это разъяснения от ВНИППО, думаю вопрос закрыт.


[07.08.2017 21:29:57]
 
Цитата pohz-nadzor 07.08.2017 21:11:01
думаю вопрос закрыт.
--Конец цитаты------
вопрос будет закрыт тогда, когда в номах будет не поток сознания, а простые и понятные все картинки:
http://prntscr.com/g5iluu
и, кстати, почему именно 0,5 метров от стены?
что-то изменилось со времён НПБ 88-2001, где было написано:
"При установке точечных пожарных извещателей под перекрытием их следует размещать на расстоянии от стен не менее 0,1 м."


[08.08.2017 10:32:58]
 Системы нормативов выдают, что у НПБ 88-2001 статус - действующий.
А ВНИИПО на сайте в разделе "Вопросы и ответы по СП5.13130.2009" пишут:
"Нормативными документами минимальное расстояние между извещателями, закрепленными на перекрытии, и стеной не регламентируется."

Учитывая пониженный воздухообмен в местах пересечения плоскости перекрытия и стены, считаем целесообразным (при возможности физической реализации) устанавливать извещатели на расстоянии не менее 0,5 м от стены.

http://www.vniipo.ru/vopros-otvet/sp...


[08.08.2017 12:38:02]
 Стена не является "предметом" по мнению ВНИИПО?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ОПС]Тема: Расположение датчиков      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

здесь могла быть ваша реклама
Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.