Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Прокладка кабелей ПС в трубах по стоякам

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.08.2017 9:09:02]
 Здравствуйте! Сдаем объект. Инспектор сделал замечание по поводу прокладки кабелей ПС в ПВХ трубе в межэтажном стояке. Говорит трубы должны быть металлическими. Пока еще официальную бумагу от него не получили. Стояк представляет собой встраиваемый металлический шкаф в стене в который заходят эти трубы, сама ниша с трубами заделана цементным раствором. В трубах кроме кабелей ПС ничего больше нет. Если брать в расчет ПУЭ п.2.1.58, то достаточно будет заделать противопожарной пеной зазоры в трубах. Прав ли инспектор и на что он может ссылаться?


[04.08.2017 17:31:50]
 Раньше было так:
Провода и кабели соединительных линий СОУЭ следует прокладывать в строительных конструкциях, коробах или каналах из !негорючих!материалов.
Сейчас:
4.9 Работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ Р 53315, и способом их прокладки. Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316.

Конечно же, кабели ПС в забетонированных ПВХ трубах (D=40/50) будут соответствовать требованиям п.4.9 СП6, но это недоказуемо.
Поэтому договаривайтесь =)


[04.08.2017 18:10:42]
 >Раньше было так:
Провода и кабели соединительных линий СОУЭ следует прокладывать в строительных конструкциях, коробах или каналах из !негорючих!материалов.

Всё так же было. Дальше: "или иных материалов, при использовании которых должно выполняться требование: время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания".

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 