Тупиковый ВПВ для жилого здания 25 этажей

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[03.08.2017 12:01:28]
 Всем доброго дня, уважаемые коллеги!

В СП 10.13130.2009 не нашел требования когда можно внутррений противопожарный водопровод оставить тупиковым.... есть п. 4.1.11 "В зданиях высотой 6 этажей и более при объединенной системе хозяйственно-противопожарного водопровода пожарные стояки следует закольцовывать поверху."

Интересует возможность установки "тупикого" ВПВ в жилом здании в 25 этажей в случае наличия самостоятельного (не совмещенного с хозяйственным) противопожарного водопровода???



[07.08.2017 12:15:10]
 СП 30.13330.2016

5.4.1 Сети водопроводов холодной воды следует принимать:

- тупиковыми, если допускается перерыв в подаче воды и при числе пожарных кранов менее 12 (но данный СП не распространяется на систему ВПВ).

Вопрос актуален, интересует нормативная база по данному вопросу, а также практический опыт прохождения в экспертизе. Буду благодарен всем откликнувшимся.


[27.08.2017 22:13:41]
 СП 30.13330.2012 "как бы" не относился:
1.2 Настоящие нормы не распространяются:
на внутренний противопожарный водопровод зданий и сооружений;...

а вот СП 30.13330.2016 уже относиться к ВПВ (скорректировали данный пунт, как было в СНиП):
1.2 Настоящие нормы и правила не распространяются на:
- системы противопожарного водопровода предприятий, производящих или хранящих взрывчатые, легковоспламеняющиеся и горючие вещества, а также других объектов, требования к внутреннему противопожарному водопроводу которых установлены соответствующими нормативными документами;


[05.09.2017 12:13:14]
 спасибо Serjio ® спутал новый и старый СП 30..... буду внимательнее.


[11.09.2017 10:18:57]
 может кому пригодится, ответ ВНИИПО
http://drive.sllss.ru/index.php/s/Gs...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Тупиковый ВПВ для жилого здания 25 этажей      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.