аспирационные извещатели и технологические площадки

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.08.2017 11:05:09]
 уважаемые коллеги, возникло пара вопросов:
1.является ли воздухозаборное отверстие аспирационного извещателя неким аналогом точечного дымового извещателя? Проще говоря, достаточно ли по нормам одного аспирационного извещателя, включающего сам блок аспирации с воздуховодами, для защиты одного помещения при условии необходимости управлением системой дымоудаления
2. в защищаемых помещениях имеются технологические площадки и воздуховоды шириной более 0,75, отстоящие от потолка более на 0,4 м. Необходимо ли там устанавливать дополнительные воздухозаборники аспирационного извещателя или нет. с учетом того, что воздухозабор аспирационным извещателем осуществляется принудительно


[02.08.2017 11:12:40]
 1. достаточно
2. необходимо


[02.08.2017 11:15:48]
 Уважаемый zerber, а нормативно на что можно сослаться


[02.08.2017 12:10:45]
 1. 14.2
2. поторопился с ответом. перепутал с оросителями. надо смотреть расстояние между извещателями в проекции. и не забыть про отсеки, образуемые воздуховодами.


[02.08.2017 12:11:52]
 В СП5 п. 13.3.8 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274 не требует дополнительных извещателей под коробами и т.п.
Это требование осталось только для оросителей.


[02.08.2017 20:15:45]
 Письмо из ВНИИПО по второму вопросу:
http://prntscr.com/g3i2v4


[02.08.2017 21:20:46]
 Жду скрин письма, что весь СП5 - опечатка.


[03.08.2017 15:21:35]
 единого мнения нет, жаль
Спасибо за ответы, коллеги


[04.08.2017 10:51:05]
 
Цитата Тимур без команды 02.08.2017 11:05:09
1.является ли воздухозаборное отверстие аспирационного извещателя неким аналогом точечного дымового извещателя?
--Конец цитаты------
СП5:
13.3.2
Примечание - В случае применения аспирационного извещателя, если специально не уточняется, необходимо исходить из следующего положения: в качестве одного точечного (безадресного) пожарного извещателя следует рассматривать одно воздухозаборное отверстие.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: аспирационные извещатели и технологические площадки      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.