ОКЛ нг(А)-FRHFLTx

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.07.2017 7:47:27]
 Всем привет.
Ищу ОКЛ в гофре/кабель канале/открыто, с применением кабелей типа нг(А)-FRHFLTx - не могу найти.
Находил у спецкабеля с применением нг(А)-FRLSLTx но не то.
Для кабель каналов вроде как есть вариант от Гефеста в мет. коробах, с любым кабелем но не могу даже кабель такой найти (только оптические находил).
Такие ОКЛ или кабели существуют?
Как выйти из данной ситуации?


[30.07.2017 12:00:52]
 У Гефеста мет.короба только с их кабелем или кабелями Спецкабеля. Любой не пойдет.

ОКЛ нг(А)-FRHFLTx на данный момент нет от слова совсем. Спецкабель на вопрос "а где?" ответил "а зачем?".

Пока не вступил новый ППР, а следовательно пока нет однозначного определения зданий с массовым пребыванием людей, применяйте нг(А)-FRLSLTx, тем более что если дословно читать ГОСТ 31565-2012 у кабелей нг(А)-FRHFLTx и нг(А)-FRLSLTx область применения общая, без разделения на массовость пребывания


[31.07.2017 15:02:05]
 "ОКЛ нг(А)-FRHFLTx на данный момент нет от слова совсем"
----------------------------
очень даже есть - http://ptcab.ru/catalog/kpsng-a-frhf...

варианты с гофрой и кабель-каналом у ПожТехКабеля также присутствуют


[03.08.2017 13:51:01]
 Разговаривал с ПожТехКабелем, нг(А)-FRHFLTx не производят, хотя и сертифицирован, поставки пока не возможны


[03.08.2017 18:12:00]
 Интересно...надо будет спросить на семинаре - почему так.


[03.08.2017 18:58:23]
 Спасибо за ответы.
Почему спросил, искал ОКЛ - не нашел СОВСЕМ НИЧЕГО.
Потом начал просто искать, кабели.
Вышел так же на "ПожТехКабель" начал копать прайсы, где купить, оказалось, как сказал "Под именем" нет в природе.
Вывод:
Будем применять кабели типа нг(А)-FRLSLTx.
Благо эксперт из экспертизы понимающий человек.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ОКЛ нг(А)-FRHFLTx      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.