Антресоль в торговом центре

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.07.2017 10:43:29]
 Подскажите. Не ни у кого протокола департамента по согласованию СТУ в части отсутствия норм для антресолей в торговом центре? Интересно какие мероприятия пишут


[27.07.2017 16:37:21]
 что за бред? основания для разработки СТУ для этого случая какие???


[27.07.2017 22:48:46]
 О рассмотрении обращения

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПИСЬМО

от 4 августа 2012 года N 19-2-3-4063

О рассмотрении обращения

Департамент надзорной деятельности МЧС России, рассмотрев совместно с ФГУ ВНИИПО МЧС России обращение по вопросу размещения антресолей в общественных и административных зданиях, сообщает, что требования пожарной безопасности для названных конструкций отсутствуют.

В соответствии с положениями статьи 78 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Технический регламент) для зданий, сооружений, строений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований Технического регламента должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Заместитель директора
Департамента надзорной деятельности
полковник внутренней службы
А.А.Макаревич


[28.07.2017 0:02:32]
 Антресоли прописаны в СП 118.13330.2012 - считаю это письмо уже морально устаревшим.
В СП 118 и СП 1 есть требования по устройству ограждений на перепадах высот более 1 м, есть требования к ширине лестничных маршей на путях эвакуации. Для особо желающих навязать СТУ я бы сделал не менее двух лестниц с антресоли, предел огнестойкости конструкций антресоли соответствующий пределам огнестойкости конструкций здания, пространство под антресолью защитил бы дополнительными извещателями АУПС или оросителями АУПТ, если в здании она предусмотрена. Можно было бы и одну лестницу с антресоли сделать и расчетами рисков ее обосновать попробовать. Вариантов много, нужно предусмотреть исчерпывающий перечень противопожарных мероприятий, чтобы было просто очевидно, что делать СТУ по этому вопросу Г-Л-У-П-О! Что еще обосновывать в СТУ, если будет предусмотрено проектом то, что я написал???


[28.07.2017 0:05:04]
 СП 118.13330.2012 этот документ в законную силу не вступил


[28.07.2017 0:06:17]
 а нет вступил


[28.07.2017 0:10:28]
 этого документа нет в

ПРИКАЗе

от 16 апреля 2014 года N 474ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ


[28.07.2017 0:23:37]
 там нет, сям нет - да по этому документу уже куча объектов спроектирована, прошла экспертизу и сдана в эксплуатацию
вот Вы скажите, кроме тех мероприятий, что я там написал, что еще там разработать нужно??? что ещё согласовать?
и из за этой бюрократии Вы предлагаете делать СТУ и тащить согласовывать их в два министерства? я уже молчу про то, сколько времени на это уйдет и сколько это будет стоить.... как уже достала эта бюрократия!((((((


[28.07.2017 0:27:58]
 я бы в суд даже пошел, если бы мне такое в акте вписали, надоел этот произвол - с таким подходом и бурной фантазией можно столько оснований для СТУ напридумывать! ни один объект никогда не сдастся в эксплуатацию, ведь если подумать столько всего в нормах не учтено


[28.07.2017 0:45:33]
 и да, ещё, СП 118 есть в постановлении Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил..."


[11.08.2017 1:07:43]
 "Нет требований для хранения детских колясок в лифтовых холлах жилых домов, высотой более 28 м" - лепите СТУ))
А по факту, один из немногих ®, дело говорит, но формально требований нет, а значит СТУ. Это деньги и очень неохотно требования СТУ, которые по 100 раз были уже согласованы ранее, переходят в новые СП. Вот, например, отсутствие требований к проектированию АУП в высокостеллажке ранее были в СТУ, а сейчас появился СП 241. НО! Проектирование АПС в высокостеллажке все равно осталось в СТУ. Бюрократия да и только. Эти долбанные галереи в многосветке постоянно прописываются в СТУ как пути эвакуации и многое-многое другое.


[11.08.2017 14:42:12]
 да таких отсутствий норм можно достаточно нарыть. Например отсутвие норм проектирования при определении п/п расстояния от расходных складов котельных до сооружений, которым напрмиер может быть холодный склад V степени


[11.08.2017 14:48:54]
 мы с антресолями просто считаем риск чтоб никого не смущать. тоже рассматриваем как перепад высот или этаж в разных отметках
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Антресоль в торговом центре      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.