О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Пожарный сухотруб.

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.07.2017 22:44:58]
 Коллеги, по всей высоте лестничной клетки проложен сухотруб с пожарными кранами на каждом этаже. Должны ли пожарные краны оборудованы пожарными рукавами и стволами?


[26.07.2017 10:06:55]
 да


[26.07.2017 10:21:23]
 Асашай устал уже наверное отвечать на этот вопрос)
Асашай ®

[19.07.2017 20:56:12] ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля 2012 года № 390

О противопожарном режиме

57. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.


[26.07.2017 10:35:23]
 Это точно ПК у вас? Может это просто сухотруб для подачи ОТВ подразделениями пожарной охраны?
Если ПК, то почему сухотруб?


[26.07.2017 10:48:05]
 СП 54.13330.2011
7.4.4 Противопожарный водопровод должен выполняться в соответствии со СП 8.13130 и СП 10.13130.
В зданиях высотой до 50 м допускается вместо внутреннего противопожарного водопровода предусматривать устройство сухотрубов с выведенными наружу патрубками с вентилями и соединительными головками для подключения пожарных автомобилей. Соединительные головки необходимо размещать на фасаде в месте, удобном для установки не менее двух пожарных автомобилей на высоте 0,8 - 1,2 м.


[26.07.2017 10:58:08]
 Ну, т.е. пожарный рукав не обязательно


[26.07.2017 11:09:59]
 обязателен


[26.07.2017 11:23:40]
 Ну а где написано, что на сухотрубах ПК устанавливаются?


[26.07.2017 11:24:16]
 Написано же: "Вместо ВПВ..."


[26.07.2017 11:25:17]
 я бы вообще этот пункт сп 54 не применял, т.к. он противоречит сп 10


[26.07.2017 11:48:33]
 Может речь вообще не о жилом здании...)


[26.07.2017 11:52:57]
 может быть, это взамен зазора 75 мм между лестничными маршами сделали сухотруб - тогда ПК не нужны


[26.07.2017 12:25:51]
 CCM ®, я сначала хотел написать, что рукава не нужны, так как "может быть, это взамен зазора 75 мм". Но вопрос поставлен четко: "Должны ли пожарные краны оборудованы пожарными рукавами и стволами?" Логично, что если есть пожарный кран, то должен быть рукав. Если это сухотрубы с гайками для присоединения рукавов, то рукава не нужны - пожарные свои принесут, просто им не придется их тащить через всю лестницу.


[26.07.2017 13:01:19]
 Это сухотруб в офисном здании для подачи воды от пожарной техники. Нужен рукав или не нужен?


[26.07.2017 13:15:23]
 если это система ВПВ - нужен, если это сухотруб вместо зазора 75 мм между маршами - не нужен
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Пожарный сухотруб.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.