Расчет категории склада готовой продукции кабель-каналов. Новичок

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Mark059 ®

[24.07.2017 22:45:11]
 Добрый вечер, коллеги! Прошу помощи))) Решил рассчитать категорию склада готовой продукции кабель-каналов, расположенных на деревянных поддонах, обернутых полиэтиленовой пленкой. Общая высота складируемых материалов 2,5 м. Высота здания 7.7 м. Первый вопрос: какую высоту брать от пожарной нагрузки до фермы? 5,2м? Сижу ломаю голову. Произвел расчет удельной временной пожарной нагрузки, получилось по двум материалам древесина и полиэтилен 10202,46 МДж. Все отлично g = 10202,46/200=51,01 МДж * м2. И тут я встал в ступор. Площадь пожарной нагрузки более 10м.кв, значит относим к В3? Как проверить неравенство в данном случае, если в последней редакции сп 12.13130 исключено gт = 180 МДж * м–2 при 0 < g < 180 МДж * м–2. Сколько в данном случае брать gт.



[Ув Mark059. Попытки разместить копию поста в несколько веток считается спамом и наказывается. Прочтите наконец-то правила форума http://www.0-1.ru/discuss/faq.asp =Админ]


[25.07.2017 7:41:48]
 //какую высоту брать от пожарной нагрузки до фермы? 5,2м?
там написано "до нижнего пояса ферм перекрытия (покрытия)"
т.е. если ферм нет - да, 5.2 м
если например металлические фермы - расстояние до нижних балок

//Площадь пожарной нагрузки более 10м.кв, значит относим к В3?
да

//Как проверить неравенство в данном случае
Не надо его проверять. Надо было бы проверять, если бы вы вышли на В3 по нагрузке, а не по площади.


[25.07.2017 7:48:24]
 Спасибо!Очень признателен за ответ!
Anton123 ®

[30.03.2018 14:56:41]
 рассчитать категорию помещения можно здесь *********/calc/calc_category_B.html



[Anton123 За спам форума вы и ваш сайт снесены в черный список и больше не появятся в форуме кто бы не давал на него ссылку и сколь хорошим не был бы ваш продукт. =Админ]
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Расчет категории склада готовой продукции кабель-каналов. Новичок      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.