Расход воды на наружное пожаротушение

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[21.07.2017 2:30:11]
 Здравствуйте,
проектируется здание торгового назначения, 2 этажа, площадь 4200 кв.м. Строительный объем здания около 40000 куб.метров. Но в таблице 2 СП8.13130.2009 в соответствующей графе стоит прочерк. Это означает что у нас нет норм проектирования на наружное пожаротушения для двухэтажных зданий торгового назначения строительным объемом более 25000 куб. метров? Правильно ли я понимаю что варианты выхода следующие:1)СТУ, 2)разделить здание на 2 пожарных отсека, 3)надстроить третий этаж ? В рамки одного пожарного отсека здание укладывается с учетом наличия АУПТ.

И еще один вопрос по поводу источников водоснабжения АУПТ. Достаточно ли сделать 2 ввода в насосную АУПТ от одного кольцевого трубопровода городской сети водоснабжения? Или необходимо делать 2 ввода от двух независимых трубопроводов городского водоснабжения? Сам перерыл нормативы, но четкого ответа почему то не нашел. Водоканал настаивает на втором варианте, но вторая труба городского водоснабжения находится в километре от здания.


[21.07.2017 7:58:53]
 Там в примечании так и написано:
"Примечания:
1 Расходы воды на наружное пожаротушение зданий высотой или объемом свыше указанных в таблице 2, а также зданий объемом свыше 25 тыс. м3 с большим скоплением людей (зрелищные предприятия, торговые центры, универмаги и др.) подлежат обоснованию в специальных технических условиях."


[21.07.2017 9:24:04]
 Достаточно сделать 2 ввода в насосную АУПТ от одного кольцевого трубопровода городской сети водоснабжения


[21.07.2017 10:52:20]
 Сергей Субачев в моей версии СП8 "Примечания:
1. Исключен с 1 февраля 2011 года. - Изменение N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 640."

FlintFD а можно ссылки на нормативы, у меня не получается логичной цепочки выдержек из СП5 и СП8. Мне придется спорить с Водоканалом, а они у нас мастера отписок, лишь бы ничего не делать. Потому нужна железная аргументация. Заказчику они давали ссылку на какое то постановление, сегодня попытаюсь выяснить что за постановление


[21.07.2017 16:43:58]
 http://www.vniipo.ru/vopros-otvet/sp...
Расход можно принять как для здания большей этажности.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Расход воды на наружное пожаротушение      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.