Увеличение расстояния между извещателями в 1,5 раза или как правильно читать СП5

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.07.2017 1:12:29]
 Добрый вечер
Как правильно прочитать пункт 13.3.10 СП 5, он гласит "При установке точечных дымовых пожарных извещателей в помещениях шириной менее3 м или под фальшполом или над фальшпотолком и в других пространствах высотой менее 1,7 м расстояния между извещателями, указанные в таблице 13.3, допускается увеличивать в 1,5 раза."
1. Если ширина коридора менее 3м, а высота более 1,7 можно ли увеличить расстояние между извещателями, или же требование "1,7" м относится только к пространствам над фальшпотолком или в фальшполу.
2. Если над фальшпотолком более 1,7м можно ли увеличить расстояние между извещателями в 1,5 раза.

И наконец, в СП 5 есть пункт про управление 14.1, по которому "Расстановка извещателей в этом случае должна производиться на расстоянии не более половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3-13.6 соответственно."
В пункте 14.1 нет никакой отсылки к пункту 13.3.10, а речь лишь об ополовинивании значений в таблице 13-3, ни про какое увеличении расстояний между извещатенлями в 1,5 раза речи нет.

"Не более половины нормативного", а при увеличении в 1,5 раза расстояние получится как раз более.

Так в итоге, как читать правильно этот норматив?
В каких случаях можно увеличивать расстояние, а в каких нет?




[21.07.2017 8:01:21]
 Если ширина менее 3,0м - держим в уме 1,5раза. Если высота менее 1,7м - тоже держим в уме 1,5раза. Смотрим нормативное расстояние между извещателями, смотрим надо ли его половинить. Результат (или нормативное расстояние или его половину) умножаем на 1,5 раза.


[21.07.2017 8:14:51]
 делаю не более половины нормативного, только для пожаротушения, всё остальное по таблицам.


[21.07.2017 8:25:26]
 4,5*1,5=6,75. Хоть пожаротушение, хоть дымоудаление. Есть даже соответствующее письмо от ВНИИПО.


[21.07.2017 8:28:09]
 Если инспектор зарубит 6,75, то придется вам писать соответствующее письмо ТУДА, чтобы доказать свою позицию официально.


[21.07.2017 8:34:05]
 а как уйти вот от этого:
Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения, или дымоудаления, или оповещения, или инженерным оборудованием должно осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И».
Расстановка извещателей в этом случае должна производиться на расстоянии не более половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3—13.6 соответственно.

ведь везде есть оповещение почти, получается всё половинить надо.


[08.08.2017 14:27:56]
 makuc ®

Именно так и есть!


[08.08.2017 15:03:30]
 Еще во времена НПБ один из инспекторов меня убеждал что на 1.5 можно умножать, если ничего не надо половинить. Если же надо половинить, то никакие 1.5 не действуют!


[08.08.2017 15:21:46]
 http://www.norma-pb.ru/p401/


[08.08.2017 17:34:24]
 Спасибо за ссылку, давно так не смеялась.
Лингвоанализ - наше всё.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Увеличение расстояния между извещателями в 1,5 раза или как правильно читать СП5      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.