СТУ для комплекса зданий

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.07.2017 0:34:24]
 На одной территории три здания, принадлежащие одному собственнику.
Первое здание - склад с высокостеллажным хранением 7 тыс.м2, два здания производственные корпуса, площадью 1 тыс.м2 и 4 тыс.м2.
Хотелось бы уйти от пожаротушения и дымоудаления за счет СТУ.
Вопрос: Можно ли согласовать все эти системы в одном СТУ или надо делать СТУ под каждое здание в отдельности и отдельно согласовывать?


[21.07.2017 1:42:58]
 Ересь.
Сначала посчитайте риски.


[21.07.2017 10:07:42]
 СТУ пишется на объект капитального строительства. Если здания отдельно стоящие и не объединены, например, подземными проходами, проездами, автостоянкой, то потребуется 3 СТУ.


[21.07.2017 10:12:00]
 в МЧС может быть и прокатит, но в Минстрое нет


[21.07.2017 10:58:44]
 Для ув. 9254474 ® [21.07.2017 1:42:58]

СП5.
1.3 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации:

- зданий складов с высотой складирования грузов более 5,5 м.

Нет норм, тогда делается СТУ.
Только расчетом рисков не обойтись.


[21.07.2017 11:02:37]
 Ув. Андорра.. Есть СТУ производителя на АУПТ ВПВ на однородные объекты.


[21.07.2017 11:05:19]
 http://www.0-1.ru/discuss/?id=12320 мы эту тему тут обсуждаем с 2010 года.


[21.07.2017 11:09:01]
 Ну и СП 241 никто не отменял. http://files.stroyinf.ru/Data2/1/429...


[21.07.2017 11:20:06]
 Все равно остается проблема проектирования АПС в высокостеллажных складах. Согласно п. 1.3 СП 5.13130.2009 норм нет


[21.07.2017 11:25:31]
 Ув. Асашай, а двайте обсудим этот вопрос? Посмотрите СП 241 в части #сигнализация#..


[21.07.2017 12:00:38]
 ну хорошо, АУП по СП 241 может запускать дымоудаление и оповещение. Но если мы будем проектировать АУП в высокостеллажном складе не по СП 241? А по СТУ для Аква-Гефест, СОБР, ESFR?


[21.07.2017 12:01:07]
 8.1 Аппаратура управления и сигнализации АУП-ВСС должна отвечать требованиям СП 5.13130 и СП 6.13130.
8.2 Система управления АУП-ВСС должна обеспечивать:
- автоматическое обнаружение пожара;
- извещение о пожаре в диспетчерский пункт

Молодчики! Зафутболили мяч на площадку СП.5.

Хотя, моё мнение по "Согласно п. 1.3 СП 5.13130.2009 норм на АУПС нет" такое:
для зданий складов нет, а для отдельных помещений - есть.


[26.07.2017 20:37:40]
 Полностью поддержу Крюгера
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: СТУ для комплекса зданий      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.