проезд с одной ПРОДОЛЬНОЙ стороны

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.07.2017 11:39:47]
 Коллеги, есть интересный вопрос. Ответ на него я знаю, требуется документальное подтверждение. Суть вопроса:

8.1 Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:
- с двух ПРОДОЛЬНЫХ сторон – к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 и более метров;

8.3 Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с ОДНОЙ СТОРОНЫ к зданиям и сооружениям в случаях:
- меньшей высоты, чем указано в пункте 8.1;

В общем, одни умники уперлись, что если их здание класса Ф3 высотой менее 18 м, то им можно делать проезд с одной стороны, при чем не обязательно продольной. Т.е. можно хоть с торца подъехать и все ОК будет. Может, у кого-нибудь есть письмо из МЧС или еще что-нибудь по этому вопросу?


[19.07.2017 12:56:23]
 логика у чуваков железная. Т.е. не важно, если они делают проезд с торцевой стороны где нет проемов и типа все гуд?


[19.07.2017 12:57:41]
 я знаю, что это бред, но вот формально читают п. 8.3 и все тут. Как убедить их???


[19.07.2017 13:09:33]
 да видимо таких никак))))только если показывать какое-то письмо.


[19.07.2017 13:13:23]
 Скажите им, что выполнению подлежат одновременно все три подпункта п.8.3. Действительно, построили здание высотой менее 18 м, где на одной из стен нет проемов. Что, можно к ней подъезжать? Нет.


[19.07.2017 13:17:08]
 электронку подскажите. есть одно письмишко


[19.07.2017 13:17:27]
 им говорить - это как со стенкой общаться. Мне нужно какое-либо официальное разъяснение от МЧС по этому вопросу. ВНИИПО сами косяк в п. 8.3 сделали


[19.07.2017 13:17:46]
 fireman36@mail.ru


[19.07.2017 13:23:03]
 отправил


[19.07.2017 13:25:12]
 Гоха, а на всеобщее обозрение можно это письмишко выложить?


[19.07.2017 13:40:02]
 проблема с Яндексдиском. не загружает почему-то


[19.07.2017 13:57:42]
 скиньте на почту fire-man@mail.ru, выложу.


[19.07.2017 16:05:34]
 Выкладываю https://yadi.sk/i/-764w8XI3LCGba
т.е. проезд ПА должен обеспечивать все условия п.8.3 СП 4.13130.


[19.07.2017 16:06:36]
 подъезд пожарных автомобилей)


[19.07.2017 16:08:35]
 это перебор или нет? первый раз такую трактовку вижу. или я что-то не так понимаю?


[19.07.2017 16:11:53]
 а то у нас любят одно и то же в разные периоды по разному трактовать


[19.07.2017 17:50:44]
 То ли я недопонял, то ли кто-то тупит...

Имеются точные указания, когда делать два продольных пожарных проезда:
8.1 Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:
- с двух ПРОДОЛЬНЫХ сторон – к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 и более метров;

Дальше уже можно не читать, если проектируемое здание в эти требования не попадает.
Иначе бы написали: "Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен с двух продольных сторон для ВСЕХ видов и типов зданий".

Вот с такой формулировкой начинает взаимодействовать логика пункта 8.3.


[19.07.2017 20:57:36]
 т.е. для зданий класса Ф3 высотой менее 18 м проезды вообще не нужны )))


[19.07.2017 20:57:36]
 Тут наблюдается косяк не в формулировках, а в том, что эти положения следовало объединять в один пункт.

И в новой редакции авторы не очень поняли про недосказанность:
Пункт 8.3 изложить в следующей редакции:
«Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям и сооружениям высоты меньшей, чем указано в 8.1, в случаях двусторонней ориентации квартир и помещений, либо устройства со стороны здания, где пожарный проезд отсутствует, наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий».

Кстати, там наконец-то дали разъяснение:
Пункт 8.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«За ширину зданий и сооружений следует принимать расстояние между крайними разбивочными осями.»


[19.07.2017 21:04:10]
 т.е. для зданий класса Ф3 высотой менее 18 м проезды вообще не нужны )))

Для всех остальных зданий - один подъезд с продольной стороны.

Я бы дописал, что для подземных, обвалованных и одноэтажных зданий продольный подъезд не требуется, достаточно разворотной площадки на расстоянии не далее 25 м.


[19.07.2017 22:44:13]
 еще бы устранили путаницу с терминами подъезд/проезд.
И еще бы сюда вписали п. 6.1.21 СП 4
6.1.21 Подъезды для пожарных машин не следует предусматривать к зданиям и сооружениям, материалы и конструкции которых, а также технологические процессы, исключают возможность возгорания.


[20.07.2017 8:11:49]
 Довольно обширно обсуждали на DWG трактовку п. 8.3
И письмо приведенное FIRE_MAN ® как раз от туда.
полную чушь с письмами можна там почитать ссылка на форум ниже.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...
обратите внимание сколько еще писем противоречивых друг другу по данному пункту выпустили нормотворцы

и еще на том же форуме по проездам
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...


[20.07.2017 10:36:03]
 В п.8.1 речь идет о продольных сторонах.
Пункт 8.3 ссылается на п.8.1, в котором идете речь только о продольных сторонах здания.
Следовательно требования п.8.3 установлены для одной продольной стороны.


[20.07.2017 10:36:27]
 В п.8.1 речь идет о продольных сторонах.
Пункт 8.3 ссылается на п.8.1, в котором идете речь только о продольных сторонах здания.
Следовательно требования п.8.3 установлены для одной продольной стороны.


[20.07.2017 11:09:06]
 это для вас "следовательно", а для далеких от пожарной безопасности генпланистов - "не следовательно"


[20.07.2017 12:11:13]
 Именно так, в данном письме https://yadi.sk/i/ILT4OGks3LDnhL
достаточно выполнения ОДНОГО из условий п.8.3 СП 4.13130.
И так же не разъясняется с какой стороны, продольной или нет.


[21.07.2017 12:01:03]
 Нормотворцы сами понимают что пишут, а всем остальным придется "надумывать" самим. Это к тому, что путаница в трактовках.


[21.07.2017 22:58:58]
 Пишите кому надо свои почты, отправлю вам свое письмо, которое писал по этому вопросу еще 3,5 года назад. ВНИИПО подтвердило, что в п. 8.3 СП 4 по их мнению речь идет о продольной стороне.


[21.07.2017 23:00:41]
 А лучше давайте вот так сделаем, вот само письмо, забирайте https://ru.files.fm/u/mspds3u8


[22.07.2017 0:10:50]
 ооооооооооооооооооо...............
вот то, что мне как раз и нужно! умою этим письмом шибко умных генпланистов )))
благодарю за письмо!!!


[22.07.2017 18:05:53]
 Да пожалуйста)


[22.07.2017 20:34:45]
 умою этим письмом шибко умных генпланистов )))

Ни хрена они не умные, а хитрожопые по вынужденным обстоятельствам.

Два дня дал замечание архитекторам - "помещение с пожарными насосами не имеет выхода непосредственно наружу".
Ответили: "Пожарные насосы размещены в помещении водомерного узла, а к нему такие требования не предъявляются!".
Гиганты нормативной мысли!


[23.07.2017 0:31:40]
 Бывают тупят и выкручиваются как могут) Надо сразу ссылку на норму им давать. А так можно и эвакуационный выход входом назвать и требования не предъявлять никакие))


[24.07.2017 10:17:01]
 Выложите ещё раз. Ссылка не работает.


[28.07.2017 11:53:32]
 Еще раз о п. 8.3 СП 4.13130.2013 по отношению к многоквартирным жилым домам.
Реальная ситуация: имеется 17 этажный жилой дом с расположением в виде прямоугольника. Проезд предусмотрен с одной продольной стороны (южная сторона), все квартиры имеют двухстороннею ориентацию (на северную и южную стороны), исключение 2 квартиры которые расположены в торцах дома окна которых выходят на север и запад (одна квартира) и север и восток (вторая квартира)....формально данные квартиры также обеспечены двухсторонней ориентацией. Возможность подъезда и установки пожарной техники с торцов дома имеется, интересует есть ли нарушение требований ПБ в данной ситуации?


[30.07.2017 21:41:59]
 вот, внесли изменения в ТР, теперь вроде нормально написано, что подъезд по длине здания: http://publication.pravo.gov.ru/Docu...
пункт 17)


[18.04.2018 0:33:47]
 Ребят, скажите, так как в итоге на сегодняшний день читать п. 8.3 СП 4? Чтобы сделать проезд с одной продольной стороны, надо соблюсти все три требования данного пункта, или одно из трех?


[18.04.2018 8:28:38]
 минимум одно из трех
  Дискусия закрыта