Эвакуация через два помещения

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.07.2017 10:48:17]
 День добрый

Сделали перепланировку в здании. Сейчас из помещения серверной эвакуация производится через склад и опенспейс. Собственник дал замечание:

Помещение № 316 3 – го этажа серверная. Нарушение нормативных документов при эвакуации сотрудников в случае ЧС через два смежных помещения.

Но согласно "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Статья 89.

3. К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут:
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части. Выход из технических помещений без постоянных рабочих мест в помещения категорий А и Б считается эвакуационным, если в технических помещениях размещается оборудование по обслуживанию этих пожароопасных помещений.

Прав ли собственник?

По ссылке план эвакуации на 3 этаже

https://drive.google.com/file/d/0B1Y...


[19.07.2017 10:52:43]
 Прав. У вас вообще проблема с эвакуацией, как это вы через открытую лестницу эвакуируетесь?


[19.07.2017 11:06:13]
 Собственник прав.-"3) в соседнее помещение", а не помещеНИЯ.


[19.07.2017 11:22:30]
 Лестницы закрыты, не отображена противопожарная дверь

И нет никаких вариантов, кроме как переносить дверь на противоположную стену?


[19.07.2017 11:31:45]
 в помещение соседнее "на север", объединить серверную и соседнее помещение.
Про лестницу-я так предполагаю, речь идет о лестнице в центре этажа.


[19.07.2017 13:43:33]
 Сделайте из серверной выход с другой стороны в коридор, а этот если нужен тоже оставьте. И план эвакуации переделайте.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Эвакуация через два помещения      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.