ИПР рядом с выключателем: кому он "мешает"?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.07.2017 22:27:20]
 Здравствуйте, коллеги!
Сдаю представителям объекта и организации по ТО АПС новый монтаж Ткнули носом в ИПР: расстояние от выключателя (обычный накладной выключатель освещения) - "всего 13 см!". Требуется, мол, не ближе 0,75.
Перечитываю СП5 пункт 13.13.2 ...ИПР устанавливать на расстоянии "...не менее 0,75 м от других органов управления и предметов, препятствующих свободному доступу к извещателю".
Ну а разве этот выключатель мешает доступу к ИПР?
Какие будут советы?


[18.07.2017 8:16:04]
 Почему так - не знаю. Но требование есть, надо выполнять ...


[18.07.2017 8:19:14]
 Попроси представителей заказчика написать официальное письмо с замечаниями. Пускай укажут, что мешает то то, на таком то основании.


[18.07.2017 9:42:35]
 Тут дело не в том, мешает или нет, а в том, что при близком расположении органов управления можно ошибиться и нажать не ту кнопку.


[18.07.2017 13:09:07]
 А обои, ручка двери, сама дверь не мешают ?!
Бредовое замечание.

Нажимаете на ИПР, водите рукой по кругу от плеча, если ничего не задеваете - значит не мешает.
На этапе проектирования мешать - может шкаф ПК, шкафы ЭОМ и т.д.


[18.07.2017 16:44:28]
 Скорее всего выключатель ставился после того, как был установлен ИПР.


[18.07.2017 16:49:42]
 Возможно такое замечание не из за того что выключатель мешает нажать ИПР, а потому что заказчик считает, что выключатель - это орган управления светом, а не предмет, препятствующий :)


[18.07.2017 16:52:05]
 в п.13.13.2 .....требование распространяется на ручные пожарные извещатели, срабатывание которых происходит при переключении магнитоуправляемого контакта

У вас такой ИПР?


[18.07.2017 17:07:02]
 Ответ на замечание: Указанный выключатель не препятствует свободному доступу к ручному извещателю, данное расположение допустимо.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ИПР рядом с выключателем: кому он "мешает"?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.