Как подключать оповещатели (параллельно, последовательно, смешано)

[ОПС]  

Классификатор темы:
 последняя В обсужденнии 0 реплик
dorishka ®

[14.07.2017 12:59:25]
 Дали задание выполнить проект речевого оповещения (делаю в первый раз), поэтому заранее извиняюсь, если вопросы покажутся для некоторых глупыми.
Вопрос у меня такой: к каналу блока речевого оповещения Рупор (Номинальная выходная мощность усилителя канала 20 Вт при нагрузке при нагрузке 8 Ом,Номинальное сопротивление линии оповещения не менее6 Ом) надо подключить речевые оповещатели мощностью 3 Вт, на 8 Ом (5 штук) и оповещатели мощностью 1 Вт, на 8 Ом (5 штук). Как подключать оповещатели (параллельно, последовательно, смешано)?


[14.07.2017 17:10:31]
 Только параллельно! Смешанно ни в коем случае нельзя.


[14.07.2017 21:29:55]
 QR-code, а усилок не сгорит от такой нагрузки?
Как это вместо 8 Ом на него посадить 1,5 Ома?


[14.07.2017 22:46:01]
 только параллельно! иное потомки вам не простят


[14.07.2017 22:51:57]
 Усилителей много приготовили для экспериментов?
В мануале не допускается меньше 6 Ом.
Подключите меньше - сгорит и по гарантии не поменяют.
10 шт. по 8 Ом параллельно, будет 0,8 Ом!


[15.07.2017 0:10:58]
 А РЭ читать не пробовали?
https://bolid.ru/files/373/566/rupor...


[15.07.2017 9:48:57]
 для Dekma. Делайте по мануалу, но всё равно - только параллельно!


[15.07.2017 9:58:03]
 Еще важный нюанс: речевые оповещатели применяйте без встроенных конденсаторов, Рупор-200 с такими работать не умеет.
На сайте есть сегрегационная таблица, что допускается, что не допускается.

Хотя в паспорте Вы встретите запись "не рекомендуется" и можете влететь. Совершенно причем незаслуженно.


[15.07.2017 10:44:06]
 
Цитата Билли Бонс 15.07.2017 9:48:57
по мануалу, но всё равно - только параллельно
--Конец цитаты------
Билли Бонс, пошутили разок и достаточно, это не 100 -вольтовые оповещатели.

По мануалу:
Допустимое сопротивление нагрузки от 6 до 20 Ом.

При параллельном включении даже 2-х оповещателей сопротивление будет 4 Ом, что меньше 6 Ом т.е. чисто параллельное включение 8-омных оповещателей не допускается.

Должно быть смешанное последовательно-параллельное включение, чтобы попасть в диапазон 6 - 20 Ом, но еще и мощность на 3 Вт и 1 Вт должна быть соответствующей, что навряд ли получится.


[15.07.2017 10:59:29]
 Какой Рупор-200??
У ТС низкоомный Рупор, требующий согласования нагрузки.


[15.07.2017 11:17:38]
 
Цитата Timbu$ 15.07.2017 9:58:03
без встроенных конденсаторов, Рупор-200 с такими работать не умеет
--Конец цитаты------
Еще один шутник!


[15.07.2017 12:17:11]
 dorishka, на 5 оповещателей по 3 Вт и 5 оповещателей по 1 Вт задачка точного решения не имеет.
Если взять 4 оповещателя по 3 Вт и 6 оповещателей по 1 Вт, тогда да.
3 "гирлянды" включаются параллельно на выход усилка, 2 "гирлянды" последовательно по 2 шт. по 3 Вт и одна "гирлянда" последовательно по 6 шт. по 1 Вт.
При последовательном соединении оповещателей "+" соединяется с "-" для синфазной работы.
Нагрузка будет около 7 Ом, без учета кабеля. Кабель надо брать максимального сечения, которое допускают терминалы, а то и еще больше, в зависимости от длины линий связи.


[15.07.2017 12:23:34]
 Ув. Dekma, вовсе не шутник. Чтите паспорт с "не рекомендацией", могу ответ болида показать.
Или шутник в том смысле, что по запарке на наличие "рекомендации" не отреагировано?


[15.07.2017 12:26:07]
 Упс, как вариант и шутник. Действительно про просто рупор речь.


[15.07.2017 12:26:57]
 Рупор 20 ваттный низкоомный, а не 200 ваттный:
Цитата dorishka 14.07.2017 12:59:25
к каналу блока речевого оповещения Рупор (Номинальная выходная мощность усилителя канала 20 Вт при нагрузке при нагрузке 8 Ом,Номинальное сопротивление линии оповещения не менее6 Ом
--Конец цитаты------
Какие конденсаторы?


[15.07.2017 20:15:24]
 только параллельно, иное вам не простят. То есть вам на 10 динамиков надо взять, если конечно хотите использовать именно эту модель, 5 приборов Рупор исп. 01. Что тут непонятного?


[15.07.2017 20:36:31]
 Билли Бонс, Вы 8 Ом на 2 можете разделить и сравнить результат с допустимыми 6 Ом?
И для чего на 20 Вт динамиков брать даже 5 шт. 20-ваттников, тем более надо 10 шт.


[15.07.2017 21:13:53]
 почему 6, у Рупор исп. 01. 4. Насчёт "для чего" ответить могу только что такова особенность данного прибора.


[15.07.2017 22:06:19]
 
Цитата Билли Бонс 15.07.2017 21:13:53
вам на 10 динамиков надо взять, если конечно хотите использовать именно эту модель, 5 приборов Рупор исп. 01.

...

Насчёт "для чего" ответить могу только что такова особенность данного прибора.
--Конец цитаты------
можете доказать?
я могу доказать обратное с помощью РЭ
https://bolid.ru/files/373/566/rupor...
2.3 Использование изделия
Каждая акустическая система (далее – АС) может состоять из нескольких АМ, соединённых последовательно, параллельно или последовательно-параллельно.

Р.S.
Если при контроле сопротивление нагрузки < 3 Ом или > 21 Ом, выход будет находиться в состоянии «КЗ» или «Обрыв» соответственно.


[15.07.2017 22:12:18]
 P.P.S.
Почему перешли к обсуждению Рупор исп. 01. , когда у ТС (скорее всего) Рупор 3-й серии?


[15.07.2017 22:33:01]
 
Цитата Билли Бонс 15.07.2017 21:13:53
почему 6
--Конец цитаты------
Условие задачи:
Цитата dorishka 14.07.2017 12:59:25
Номинальное сопротивление линии оповещения не менее6 Ом)
--Конец цитаты------


[15.07.2017 23:31:06]
 ну тогда надо 10 приборов Рупор 3-й серии


[15.07.2017 23:50:33]
 Ув. Билли Бонс ®, вы правда считает Болид идиотами?


[16.07.2017 0:06:20]
 Билли Бонс, что у Вас за гигантомания, для чего 5 шт.? Что за принцип параллельного подключения вопреки мануалу?
Достаточно одного Рупора для подключения 4 шт. по 3 Вт и 6 шт. по 1 Вт.
Оповещатели в сумме на 18 Вт подключаются к одному Рупору на 20 Вт.
При том что мощность распределяется точно по 1 Вт на одноваттники и по 3 Вт на трехваттники.


[16.07.2017 0:26:03]
 Был печальный опыт подключения динамиков "сеточкой" как нарисовано в мануале. Один динамик глючил, подкорачивал во время работы, глючили все замучались вычислять. Ладно забылось. Потом опять фигня какая-то, почти везде тихо стало, оказалось при ремонте вставили динамик не того что надо сопротивления. И ещё проводов хренова туча и все за подвесным потолком. Вообщем, да, те кто придумали это в Болиде идиоты, а те кто проектирует такое идиоты в квадрате.


[16.07.2017 0:53:49]
 
Цитата Билли Бонс 16.07.2017 0:26:03
при ремонте вставили динамик не того что надо сопротивления
--Конец цитаты------
Такие монтажники что параллельно что последовательно, все равно накосячат.


[16.07.2017 0:55:25]
 
Цитата Билли Бонс 16.07.2017 0:26:03
те кто проектирует такое идиоты в квадрате.
--Конец цитаты------
с этим не поспоришь :))


[16.07.2017 10:51:06]
 лучше уж говоруны поставить и С2000-КБП для управления ими. http://www.tinko.ru/p-232989.html


[16.07.2017 11:54:15]
 
Цитата Dekma 16.07.2017 0:53:49
Такие монтажники что параллельно что последовательно, все равно накосячат.
--Конец цитаты------
с этим не поспоришь тоже :).
При всей моей нелюбви к низкоомным усилителям, аргументы против типа
Цитата Билли Бонс 16.07.2017 0:26:03
оказалось при ремонте вставили динамик не того что надо сопротивления
--Конец цитаты------
как-то не убедительны.
Я вообще не понимаю, что за речевое на 20 Вт и 10 оповещателей.
Но ТС, похоже, это все не сильно и волнует.
В пятницу вопрос на форуме задал, в понедельник придет, а тут опа: готовая схема подключения.


[16.07.2017 15:09:42]
 Давненько я такого на форуме не видел.


[16.07.2017 16:04:46]
 У меня отпуск закончился :((
Привожу себя в форму )))


[18.07.2017 15:18:34]
 А где dorishka?


[18.07.2017 15:50:55]
 Всем спасибо за ответы. Составила схемы подключения, руководствуясь Руководством по эксплуатации Рупора.


[20.07.2017 22:13:04]
 Ельник - березник, березник - дрова !
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ОПС]Тема: Как подключать оповещатели (параллельно, последовательно, смешано)      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.