О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Расчет категорий аммиачной компрессорной

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.07.2017 12:16:27]
 Кто-нибудь может поделиться более-менее правдоподобным расчетом категории помещения аммиачной компрессорной?


[12.07.2017 20:48:25]
 Не умеешь- не берись!Если возникли трудности- поможем. Нечего плодить лодырей и неумех.


[13.07.2017 14:24:03]
 Спасибо!

У меня проблема в определении количества аммиака. Дело в том, что аммиак в системе под давлением и при разрушении аппарата газ охлаждается и превращается в жидкость. Кто как определяет количество газа для определения избыточного давления?


[13.07.2017 14:38:37]
 Про аммиак: Холодильная техника 1988 N 8 Соломаха Ю.К., Коган Б.н., Векслер Б.Н. Определение категорий помещений холодильников по взрывопожарной и пожарной опасности

Журнал можно скачать


[13.07.2017 18:20:44]
 Georg, огромнейшее спасибо! То что надо.
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.