Автоматизация ВПВ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.07.2017 10:49:03]
 Добрый день! Нужна помощь грамотных специалистов) По проекту в здании ВПВ совмещен с хозяйственным, ввод через обводную задвижку на обводном узле. По СП 10:"7.1.7 ВПВ должен обеспечивать автоматическое включение пожарных насосов при открывании пожарного запорного клапана ПК и ручное управление - из насосной станции (местное управление) или диспетчерского пункта либо пожарного поста (дистанционное управление); при соответствующем обосновании ручной пуск пожарных насосов может быть предусмотрен от ручных пожарных извещателей, установленных возле или внутри пожарных шкафов.
В случае совмещенного водопровода от какого сигнала должен производиться автоматических пуск? Только от ДППК? Или от сигнализаторов давления на напорном трубопроводе тоже можно? Если можно, то на какую величину должно упасть давление? Всем заранее спасибо.


[07.07.2017 16:10:54]
 Обычно в таких случаях (в жилых зданиях встречается) ставят ручные извещатели, реже ДППК.


[07.07.2017 17:18:22]
 ув. anna_84 ®, приведенный Вами пункт СП10 находится еще на стадии проекта. Вместе с тем он отражает более логичную схему построения управления насосами ВПВ. Настоящее же положение дел куда более запутаннее, стоит прочитать хотя бы п. 4.2.7 СП10 (действующего).
Кнопки в шкафах - дистанционный пуск. При этом смысл их теряется на том фоне, что при открытии пожарного клапана в системе падает давление, и на этом принципе, как Вы верно заметили, построить пуск насосов от ЭКМ или сигнализаторов давления. Однако нормами не запрещено выполнять автоматический пуск насосов для любых объектов защиты, при этом дистанционный пуск заменив ручным (из помещения насосной).


[07.07.2017 17:27:40]
 ув. Анна-84, для сведения, в СП-10 нет п. 7.1.7
есть п. 4.2.7. Насосные установки для противопожарных целей следует проектировать с ручным или дистанционным управлением, а для зданий высотой свыше 50 м, домов культуры, конференц-залов, актовых залов и для зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными установками, - с ручным, автоматическим и дистанционным управлением.
Почитайте мнения про п. 4.2.7 здесь, на форуме.
Посмотрите СП30.13330.2016 п.5.3.1.6 последний абзац.
И, отнеситесь критически к своим проектным решениям, в них, похоже, есть что-то лишнее.


[27.08.2017 22:42:18]
 Коллеги, есть письмо разъяснение от ВНИИПО, где сказано:
Насосные установки для противопожарных целей следует проектировать с ручным или дистанционным управлением, а для зданий высотой свыше 50 м, домов культуры, конференц-залов, актовых залов и для зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными установками, - с ручным, автоматическим ИЛИ дистанционным управлением.


[28.08.2017 10:00:03]
 В этой ветки были письма и обсуждения как правильно обустроить "автоматический" "дистанционный" и местный пуск ВПВ - http://www.0-1.ru/discuss/?id=32817

Там же и ссылка на пояснения ВНИИПО.
Все ли стало ясно?


[28.08.2017 12:20:32]
 Dekov, все и так было понятно!
Я указал ли на то, что в СП 10.13130.2009 есть несоответствие пунктов, которые противоречат друг другу (некоторые проектируют именно 3 способа запуска пожарных насосов):
4.2.7 Насосные установки для противопожарных целей следует проектировать с ручным или дистанционным управлением, а для зданий высотой свыше 50 м, домов культуры, конференц-залов, актовых залов и для зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными установками, - с ручным, автоматическим и дистанционным управлением. - ТРИ СПОСОБА ВКЛЮЧЕНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ.
4.2.8 При дистанционном пуске пожарных насосных установок пусковые кнопки следует устанавливать в пожарных шкафах или рядом с ними. При автоматическом пуске пожарных насосов ВПВ установка пусковых кнопок в шкафах у ПК не требуется. При автоматическом и дистанционном включении пожарных насосов необходимо одновременно подать сигнал (световой и звуковой) в помещение пожарного поста или другое помещение с круглосуточным пребыванием обслуживающего персонала. - ОДИН ИЗ СПОСОБОВ (АВТОМАТИЧЕСКИЙ) ИСКЛЮЧАЕТ ДИСТАНЦИОННЫЙ.
Дистанционный пуск - кнопка у ПК, согласно СП 10...

По опыту, автоматический пуск реализовывается с помощью ДППК, согласно п. 4.1.9, а так же по датчикам давления (аналогия с АУП + "жокей") или по сигналам СПЖ, о чем есть разъяснения ВНИИПО и МЧС.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Автоматизация ВПВ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.