Пожаротушение выоких многоярусных мезонинных складов

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.06.2017 10:38:00]
 Два блока:
19,35 м на 16,13 м
25,35 м на 16,13 м

Но общий размер мезонинного склада:
47 м на
Ширина проходов 1,8 м на 17,05 м
На каждом ярусе мезонинного стеллажа
располагается по одному рабочему месту.
Высота всей конструкции под 15 метра.
(СП5 не распространяется для складов, стеллажного хранения более 5,5 м)
В каждом проходе, на потолке каждого яруса посредине идут люминесцентные лампы.

Есть затруднения:

Если был бы только одни картонные коробки, то можно было бы установить спринклерное/дренчерное пожаротушение, но там помимо картонных коробок, будут хранится масла (какого типа я не знаю, но не продуктовые), мазут тоже будет.

По нормам, пожаротушение должно запускаться от пожарных извещателей, здесь тоже возникают вопросы:
Если в проходах устанавливать пожарные извещатели, то слишком близко будут от ламп, если использовать линейные дымовые извещатели, как-то накладно будет по две штуке на проход использовать.

У заказчика нет денег на СТУ.


[30.06.2017 10:40:03]
 часть текста:
Цитата
Но общий размер мезонинного склада:
47 м на
Ширина проходов 1,8 м на 17,05 м
--Конец цитаты------

читать так:

Цитата
Но общий размер мезонинного склада:
47 м на 17,05 м
Ширина проходов 1,8 м
--Конец цитаты------


[30.06.2017 12:06:33]
 Делайте расчет пожарных рисков и уходите от АПТ. АПТ для масел при мезонинном хранении это деньги на ветер.


[02.07.2017 14:36:37]
 ув. Ibn ®, а на мезонинные склады есть нормативные требования?


[03.07.2017 19:29:43]
 трое пожарников, мезонинный склад это один из видов стеллажного склада.


[04.07.2017 5:50:00]
 стеллажный склад не подразумевает организацию рабочих мест на стеллажах. В СП-241, СП-56 (СП-57), СП-4 р. 6.3, СП-1 не содержат нормативных требований по эвакуации с "полок мезонина".
Приравнивать мезонин к этажерке?


[06.07.2017 13:11:14]
 Приравнивать мезонин к этажерке?

Да


[06.07.2017 17:30:28]
 Ibn ® [06.07.2017 13:11:14]...Да

Ув.Ibn ®, если не сложно, сообщите какие пути эвакуации необходимы и достаточны в примере от Интересующиеся ® [30.06.2017 10:38:00].


[17.07.2017 13:43:19]
 трое пожарников,

пункты 9.3.1, 9.2.8 СП1
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 