Пожарная сигнализация в двухъярусный цеху между стелажами.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Интересующиеся ®

[29.06.2017 12:04:27]
 Приблизительный вид:

micron-msk.ru/wp-content/uploads/2013/09/Мезонины-1.jpg



Расстояния между стеллажами ровно 1,8 м.

Видеться, что до достаточно установить по оному ИПДЛ на один ярус и на один проём.


[29.06.2017 12:06:26]
 Высота цеха 14 м


[29.06.2017 12:11:26]
 Одним ярусом 2 этажа? А тушить чем будете?


[29.06.2017 12:38:01]
 А может будет и один ярус, та как будет ездить между рядами ричтрак. Тогда я вообще в затруднение.

Храниться, на этих стеллажах возможно будут: автозапчасти, масла, может даже и мазут.


[29.06.2017 12:39:28]
 Что-то ссылку не та разместилась:
micron-msk.ru/wp-content/uploads/2013/09/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B-1.jpg


[29.06.2017 12:49:27]
 Это не цех а склад.


[29.06.2017 12:57:07]
 Но у заказчика значиться цех, в котором находится и аккумуляторная для зарядки ричтраков, и офисное помещение,
5 ворот въезда, стеллажи находится в отельном помещение.

И возникают вопрос, как оборудовать пожарную сигнализацию в складском помещение, высотой стеллажей до потолка, высота цеха 14 м, ширина между стеллажами 1,8 м, скорее всего будет ездит ричтрак.


[29.06.2017 14:23:44]
 Если прокладывать термокабель, то как в этом стеллажном помещение? Что не задели его ричтаки.
Пожалуйста, предлагайте варианты. ПС нужна.


[30.06.2017 12:02:40]
 Уважаемый Интересующиеся,
Рассматривали вариант с аспирационниками?


[21.07.2017 13:48:50]
 Я бы поставил либо аспирационник, либо линейные дымовые в 2 яруса
Diver ®

[26.07.2017 17:33:44]
 линейные дымовые в два яруса не будут давать ложных срабатываний при пересечении ричтраком?


[26.07.2017 18:50:53]
 Не допускаютя ричтраки по СП 5.13130.2009:

13.5.2 Излучатель и приемник (приемопередатчик и отражатель) линейного дымового пожарного извещателя следует размещать таким образом, чтобы в зону обнаружения пожарного извещателя при его эксплуатации не попадали различные объекты.


[27.07.2017 10:02:20]
 ув. 62 а расскажите,как при высоте свыше 12 метров поступать?
13.5.4. В помещениях высотой свыше 12 м и до 21 м линейные извещатели, как правило, следует устанавливать в два яруса в соответствии с таблицей 13.4, при этом:

первый ярус извещателей следует располагать на расстоянии 1,5 - 2 м от верхнего уровня пожарной нагрузки, но не менее 4 м от плоскости пола;

Кто даст гарантию что ричтрак не пересечет область "1,5 - 2 м от верхнего уровня пожарной нагрузки" ?
Мы просто сталкивались с подобной ситуацией, но у нас кран-балки.


[27.07.2017 12:01:18]
 Где кран-балки, ричтраки и т.д. ставить линейники не допускается.
Будут ложняки и в итоге пожарку проста отрубят.
Надо ставить аспирационники.


[27.07.2017 12:12:31]
 Как это обосновать? у меня этот вопрос(склад с кран-балками), а еще в соседней теме по котельной вопрос висит.
Гляньте если не трудно.


[27.07.2017 12:48:06]
 Так и обосновать, что разместить линейники на данном объекте с выполнением требований СП 5.13130.2009 не представляется возможным, в зону обнаружения линейников будут периодически попадать перемещаемые ритраками грузы, что приведет к нарушению их работоспособности и к формированию ложных срабатываний линейных извещателей:

13.5.2 Излучатель и приемник (приемопередатчик и отражатель) линейного дымового пожарного извещателя следует размещать таким образом, чтобы в зону обнаружения пожарного извещателя при его эксплуатации не попадали различные объекты.

То же самое с кран-балками, только еще хуже: кран-балка может встать в районе луча на длительное время и ложняк будет формироваться пока не уедет с этого места.


[27.07.2017 12:53:42]
 Да,спасибо, я понял. Буду смотреть практику применения аспирационных извещателей.
Еще вопрос на будущее -аспирационные извещатели можно устанавливать в местах где производится сварка? цех, где свариваются металлоконструкции (кран-балки тоже есть).


[27.07.2017 13:01:07]
 На сварку ложнить будет с большой вероятностью, как и на пыль от болгарки.
Цех со сваркой металлоконструкций скорее всего имеет категорию Г, зачем там АПС вообще?
Или это опять самодеятельность, как с котельным залом?


[27.07.2017 14:02:50]
 Не спрашивайте меня почему, но там категория В3 (цех) в этом предстоит разобраться.
Самодеятельность начальника отдела РЭУ, которая придумывает такие задания. А мне приходится выискивать в нормативке обоснования.
Diver ®

[27.07.2017 14:03:50]
 ув. Нина, сможете подсказать в соседней теме или я прав в своем обосновании?


[10.08.2017 13:33:59]
 вроде категория Г не отменяет установку АПС?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 