Балкон в спортзале

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
beldimon ®

[29.06.2017 1:25:21]
 Здравствуйте.
На 2м этаже спортзал. На уровне второго света, что условно соответствует 3му этажу, расположен балкон с обособленной лестницей, ведущей в коридор. https://yadi.sk/d/6o7D7jr53KabAo
На балконе предусмотрено пребывание не более 5 чел.
На мой взгляд, подобная планировка балкона с лестницей - нарушение.
Есть иные мнения?

ogpn8

[29.06.2017 7:45:20]
 В чем Вы видите нарушение?
Цитата из СП1.13130:
"6.1.33 В помещениях, рассчитанных на единовременное пребывание в нем не более 50 чел. (в том числе амфитеатр или балкон зрительного зала), с расстоянием вдоль прохода от наиболее удаленного рабочего места до эвакуационного выхода (двери) не более 25 м не требуется проектировать второй эвакуационный выход (дверь)."


[29.06.2017 13:10:23]
 Сплошные там нарушения....

Во-первых. Открытая лестница от балкона до 3-го этажа. Я вообще не понимаю - что это такое (эвакуационной может быть с 1 по 2 этажи).
Даже. если закроем глаза, то путь по балкону + утроенная высота лестницы + путь в помещении до двери в коридор...будет более 25 м.
beldimon ®

[29.06.2017 23:58:25]
 ogpn8, я вижу нарушение в том, что:
1. Такой путь эвакуации как: из помещения по лестничной клетке, потом в коридор, потом в лестничную клетку с выходом наружу согласно ФЗ 123 ст.89 не имеет право на существование.
2. лестничная клетка должна иметь вход непосредственно наружу или через вестибюль (п.4.4.6 СП1 . . .), а в моем случае она ведет с балкона в коридор 2го этажа.
Эти эти нарушения имеют место быть, если считать, что лестница с балкона на 2 этаж в лестничной клетке (Л1).

Крюгер ®, можно ли уйти от нарушений, объединив помещения 303, 302 и ЛК3 в одно пространство? Тогда расстояние из тупика будем считать не от двери балкона.




[30.06.2017 5:50:30]
 Крюгер ®, можно ли уйти от нарушений, объединив помещения 303, 302 и ЛК3 в одно пространство? Тогда расстояние из тупика будем считать не от двери балкона.[29.06.2017 23:58:25

(открытая лестница эвакуационной может быть с 1 по 2 этажи)Крюгер ®
[29.06.2017 13:10:23]

У вас единственный путь - с балкона непосредственно в коридор, в котором ступени на перепаде высот.
beldimon ®

[01.07.2017 0:16:58]
 Т.е. не предусматривать дверь между коридором на 2 этаже и лестницей, ведущей на балкон?
В таком случае протяженность пути эвакуации по ступеням не придется утраивать?


[01.07.2017 6:11:04]
 3. К эвакуационным выходам из зданий, сооружений и строений относятся выходы, которые ведут:
из помещений любого этажа, кроме первого:
б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку

Дверь в коридор считается эвакуационной, даже в случае наличия там ступеней на перепаде высот.
beldimon ®

[01.07.2017 18:46:41]
 Наши нормы очень сильно способствуют творческому мышлению!
Спасибо за подсказки и советы.
  Ответ пойдет СЮДА