 Глядя на описание и нормы расходов огнезащитных составов вижу такие формулировки:

для обеспечения II группы огнезащитной эффективности - 180г (1-2 слоя*)

для обеспечения I группы огнезащитной эффективности - 280г (3-4слоя*)

для получения класса пожарной опасности древесины КМ1 (Г1, РП1, В1, Д2, Т2) согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности - 400г (4-6 слоёв*)



Для огнезащиты деревянных конструкций кровли какой группы огнезащитной эффективности достаточно (здание больницы)?



В каких случаях необходимо обеспечение показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2?


[23.06.2017 9:00:50]
 Если здание I степени огнестойкости, то первая группа. Если ниже I, то вторая.
КМ1 - это если Вы будете делать покрытие дерева в залах, на путях эвакуации и т.д.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Выбор группы огнезащитной эффективности      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.