И хочется и колется и мама не велит (прокладка электрического кабеля на лестничной клетке)

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик
koks ®

[22.06.2017 11:09:11]
 Всем привет.
Стоит задача с первого на третий этаж проложить электрический кабель (3х1,5). Так как здание функционирует как музей, то все коридоры, комнаты и т.д. представляют художественную ценность т.е. запрещено штробление или прокладка кабель-канала. Имеется лестничная клетка, в которой разрешают провести электрический кабель открыто (в кабель-канале), но согласно п.4.4.4 СП 1.13130.2009 запрещена открытая проводка.
Мои варианты:
1. В кабель-канал уложить электрический кабель, затянутый в металлорукав;
2. Проложить кабель-канал металлический (к примеру http://gefest-spb.ru/cabel/kanal/cab...) и соответственно в нём проложить электрический кабель.
Склоняюсь ко второму варианту. Был ли опыт с решением подобной задачи? Проканает ли второй вариант?


[22.06.2017 11:23:00]
 Зенит
https://pp.userapi.com/c837526/v8375...
koks ®

[22.06.2017 11:33:23]
 Спасибо zerber ® за юмористический пример, но боюсь такой вариант у меня не пропустят)))))


[22.06.2017 11:40:17]
 "15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки для слаботочных устройств.

При замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не возможно (требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций: капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий)."
(сп 256.1235800.2016)
документ согласован ВНИИПО
koks ®

[22.06.2017 13:45:52]
 Всем большое спасибо! Буду брать трубу электромонтажную стальную и прокладывать её на лестничной клетке.


[22.06.2017 15:06:39]
 А есть еще такие фото с этой Арены?!


[22.06.2017 15:13:11]
 мне присылали знакомые из вконтакте. но я не сохранил ссылку.


[22.06.2017 15:14:20]
 по теме пожарки на Зените фоток не видел


[22.06.2017 17:41:49]
 https://vk.com/leprazo?w=wall-659607...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: И хочется и колется и мама не велит (прокладка электрического кабеля на лестничной клетке)      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.