расстановка оросителей между балками

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.06.2017 14:52:11]
 Здравствуйте,
Подскажите, насколько корректно принято расположение оросителей с учетом п.5.2.11 СП5.13130.2009?
Балки перекрытия высотой 0,4м идут с шагом 1,8м.
По эпюрам на ороситель СВН-12, при установке оросителя на расстоянии 0,3м от перекрытия и 0,6м от балки помех орошению балка не создает.
Шаг установки оросителей поперек балок чередуется 2,4м и 3,0м, каждый третий отсек без оросителя.


[20.06.2017 22:45:51]
 svale ® [20.06.2017 14:52:11]Традиционная трактовка подобных случаев была такова, что нужно ставить оросители между каждой парой балок высотой более 320 мм, пропускать отсеки нельзя.
В вашем случае можно было бы попробовать зацепиться за п.5.2.12, но желательно согласовать такую расстановку с ВНИИПО. Если сочтут допустимым, может и согласуют.
5.2.12 Расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка спринклерного оросителя до плоскости перекрытия (покрытия) должно быть в пределах (0,08 до 0,30) м; в исключительных случаях, обусловленных конструкцией покрытий (например, наличием выступов), допускается увеличить это расстояние до 0,40 м.


[21.06.2017 10:05:48]
 BTS ® [20.06.2017 22:45:51], не подскажите, чем обусловлено это решение? Ведь ни в СП5, ни в СНиП 2.04.09-84 не говорится о необходимости установки между каждой парой балок.
У кого-нибудь был практический опыт сдачи установок с таким расположением оросителей?

BTS, а каким образом поможет 5.2.12?


[21.06.2017 14:46:26]
 svale ® [21.06.2017 10:05:48]
Между каждой парой балок-это практика с советских времён. Хотя отдельным организациям в отдельных случаях удавалось от этого уходить, размещая спринклеры на расстоянии 0,35-0,4м от плоскости перекрытия.Возможно, где-то и теперь получится.По аналогии можно ссылаться на 5.2.12.Как и в других местах СП5,не хватает ясности. В зарубежных документах расписано более подробно. Наиболее наглядные иллюстрации в документе FM Global FMDS0200
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: расстановка оросителей между балками      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.