 добрый день, подскажите, какой НПА устанавливает необходимость или отсутствие необходимости в помещении лабораторий устанавливать пожарный щит. Спасибо
ogpn8

[20.06.2017 14:09:53]
 Цитата из Постановления Правительства РФ 390:
"481. Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих предприятий (организаций) на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения должны оборудоваться пожарные щиты.
Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности согласно приложению N 5."
http://base.garant.ru/70170244/#ixzz...

В Вашем случае пожарные щиты явно не нужны. Достаточно наличия самих первичных средств пожаротушения - огнетушителей.




[20.06.2017 15:32:20]
 ogpn8, спасибо, этот пункт я прочитал первым делом. я имел ввиду какие то отдельные НПА.
ogpn8

[21.06.2017 6:56:22]
 Посмотрите дополнительно:
- СП9.13130, п.4.2.2 http://docs.cntd.ru/document/1200071...
- ГОСТ 12.4.009, п.п. 2.3.4, 2.3.6, 2.5.1, 2.5.5., 2.5.6. http://docs.cntd.ru/document/1200003...
Но прямого требования об однозначной необходимости пожарных щитов в лабораториях там тоже нет.
- косвенные указания есть в п. 5.3.2 методических рекомендаций по технике безопасности в аналитических лабораториях ПНД Ф 12.13.1-03 http://www.zakonprost.ru/content/bas...
- также есть смысл посмотреть профильные ГОСТы по конкретным типам лабораторных помещений. Например,ГОСТ Р 52905-2007 по безопасности медицинских лабораторий требований к пожарным щитам не содержит.

Откуда возник вопрос по пожарным щитам? Если это требование собственника лаборатории, то установка пожарного щита возможна, требования к комплектации известны. Если это требование надзорного органа, то интересно было бы увидеть обоснование данного требования.


[21.06.2017 7:26:23]
 Это вопрос от собственника, так как коллеги из другой лаборатории им сказали, что необходимо утсановить ПЩ и поставить ведро с песком.
ogpn8

[21.06.2017 8:08:18]
 Понятно.
Тогда так. Однозначной необходимости в пожарном щите в лаборатории нет, ссылки см. выше. Если в лаборатории обращаются горючие жидкости и есть желание разместить первичные средства пожаротушения именно на пожарном щите,тогда пожалуйста. Для щита ЩП-В в данном случае необходимо: 2 огнетушителя, лом, ведро, покрывало для изоляции очага возгорания, 2 лопаты и емкость с 0,5 куба песка.
Если такого желания нет, вполне достаточно огнетушителей, а в инструкции о мерах пожарной безопасности прописать порядок сбора, хранения и удаления (с применением песка или иных способов) горючих веществ и материалов по п. 460 е) правил противопожарного режима.


[21.06.2017 8:32:33]
 Так как лаборатория производственное помещение, без ВПВ и АУПТ, в ней должен быть пожарный щит.


[21.06.2017 9:06:21]
 а лаборатория является производственным помещением?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: НПА пожарный щит      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.