Как подобрать диафрагмы для объединенного с АУПТ ВПВ?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик
aleksandr_pz ®

[17.06.2017 15:34:37]
 Здравствуйте, уважаемые форумчане! Я новичок в проектировании ВПВ. Помогите со следующим вопросом: есть здание с объединенными АУПТ (спринклерная водозаполненная установка) и ВПВ и общие насосы-повысители соответственно. Насосы подобраны таким образом, чтобы обеспечить необходимый расход АУПТ+ВПВ, но я не могу понять, как подобрать диафрагмы для ПК, а именно: какое давление принимать у ПК, ведь при сработке спринклерной установки гидравлическое давление у ПК будет меньше?


[17.06.2017 17:43:14]
 Давление у ПК принимается в соответствии с требуемым расходом и длиной компактной части струи.(СП10.13130.2009 табл.3). Необходимость диафрагм определяется согласно примечания к п.4.1.7. Диаметр диафрагм подбирается либо по номограммам либо расчётом по формуле https://yadi.sk/i/PsHMEpx3bWvA2
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Как подобрать диафрагмы для объединенного с АУПТ ВПВ?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.