О количестве пожарных резервуаров.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.06.2017 16:55:48]
 П.9.10 СП 8.13130 определяет, что количество пожарных резервуаров должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.
А если резервуаров намного больше и мелкие, как этот пункт применять? Объединять трубами и превращать в два больших?


[16.06.2017 11:01:12]
 да, при объединении (без задвижки) это будет считаться одним резервуаром
GRIN

[16.06.2017 11:17:05]
 Можно уточнить - кем это будет считаться? У Вас есть разъяснения на этот счет от экспертных организаций? Эксперт из государственной экспертизы устно выразил своё мнение, отличающееся от Вашего - количество резервуаров определяется по количеству ёмкостей для хранения запаса воды.


[16.06.2017 11:57:35]
 Можно уточнить - кем это будет считаться?
Есть другое мнение-обоснуйте.


[16.06.2017 12:24:31]
 Объедините трубами без задвижек и назовите это например "Резервуар многосекционный".


[16.06.2017 14:40:32]
 Только не забываем о том, что при отсутствии задвижек на соединяющих резервуары трубе скорость процесса перетекания зависит от диаметра трубы и в некоторых случаях может не поспевать за отбором воды, если он ведётся из одного резервуара.Нужен расчёт,что и как.


[16.06.2017 16:23:58]
 9.7. Общее количество резервуаров одного назначения в одном водопроводном узле должно быть не менее двух. Во всех резервуарах в узле наинизшие и наивысшие уровни пожарных, аварийных и регулирующих объемов должны быть соответственно на одинаковых отметках. При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% пожарного и аварийного объемов воды. Оборудование резервуаров должно обеспечивать сохранность пожарного объема воды, а также возможность независимого включения и опорожнения каждого резервуара. Устройство одного резервуара допускается в случае отсутствия в нем пожарного и аварийного объемов.

9.10. Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.
Расстояние между пожарными резервуарами или искусственными водоемами следует принимать согласно п. 9.11, при этом подача воды на тушение пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоемов.

По-моему, эти два пункта противоречат друг другу
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 