[13.06.2017 15:49:10]
 Здравствуйте, товарищи. Требуется защитить помещение книгохранилища системой пожаротушения. Помещение представляет собою длинный коридор, который выходит на лестничную клетку (без двери). Всвязи с этим возникли такие вопросы.
1. Допустимо ли тушить книжные полки и книги порошком? Понятно, что газ справился бы с этой задачей лучше, но такая система заказчику в копеечку влетит. Кроме того, придётся ставить дополнительную стену.
2. Помещение, как я уже писал, представляет собою длинную узкую комнату (25х5,5), полки в которой установлены поперёк и поднимаются почти до верху, образуя отдельные отсеки. По моим примерным подсчётам каждый проход потребуется защищать не менее чем 3 модулями "Буран-2,5", подключая их к КПБ. Возможно ли повесить все 3 модуля на 1 выход контрольно-пускового блока через МПП? Не могу найти норматива, что запрещал бы это.
3. Планировал сделать локальное тушение (горит полка, срабатывают только соседние направления), однако подозреваю, что пожарные извещатели, установленные в отсеке, рядом с которым сработала система тушения, скорее всего среагируют на огнетушащий порошок и спровоцируют пуск системы тушения в своём отсеке. Есть ли возможность избежать этого?


[13.06.2017 16:17:48]
 1. Смотря какую задачу ставишь: если сохранить книги, то газ; если (попытаться) остановить распространение огня, то можно и порошок.

2. Физически возможно, юридически нельзя, тк не будет осуществляться контроль пусковой цепи до МПП.

3. Интересно, как ты планировал осуществить такой способ тушения? на каждую полку С2000-АСПТ? 25х5,5 - не такое уж большое помещение. Пусть все хлопают!


[13.06.2017 16:41:17]
 1. Второе скорее.
2. С2000-КПБ, насколько я знаю, контролирует состояние цепей, подключенных к пусковым выходам. Или касаемо МПП есть отдельная норма?
3. В данном помещении будет адресная АПС, подключенная к КДЛ. АСПТ использоваться не будет.


[13.06.2017 17:12:00]
 А книги не будут относиться к тлеющим материалам (п. 9.1.4 СП 5)? Можно ли их в принципе потушить порошком?


[13.06.2017 23:26:29]
 Как давно стало возможным проектировать установки пожаротушения без использования ППУ?
Или С2000-КПБ стал таковым?
Может я отстал от жизни?


[14.06.2017 6:01:07]
 absent ® [13.06.2017 23:26:29]:
>> Как давно стало возможным проектировать установки пожаротушения без использования ППУ?

ТС, видимо, мечтает, что С2000М, КПБ и КДЛ в сборе дадут ему этот ППУ. И, насколько я понимаю, ППУ получится, но для целей пожаротушения не сертифицированный.

Вечный_студент ® [13.06.2017 16:41:17]
Колхозить - так по полной! Нафиг КДЛ, бери С2000-СП2 исп.02! Кстати, если запустишь систему (а вдруг повезет), то даже отрыв С2000М на работоспособность не повлияет.


[14.06.2017 9:56:59]
 Товарищи, спасибо за замечания. Также буду благодарен, ежели кто-нибудь напомнит мне, что такое ППУ. Тушением уже лет 5 не занимался, видимо позабыл многое.


[14.06.2017 11:11:08]
 ФЗ-123 ст.2 п.33) прибор управления пожарный - техническое средство, предназначенное для передачи сигналов управления автоматическим установкам пожаротушения, и (или) включения исполнительных установок систем противодымной защиты, и (или) оповещения людей о пожаре, а также для передачи сигналов управления другим устройствам противопожарной защиты;
Он нормируется ГОСТ-Р-53325-2012 и на соответствие этому ГОСТу сертифицируется.


[14.06.2017 11:28:48]
 Рустам74, спасибо. Однако ежели мы откроем руководство пользователя С2000-М, мы прочтём следующее:
1.1.1 Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000М» (далее – пульт) предназначен для работы в составе адресной системы охранно-пожарной сигнализации и управления противопожарным оборудованием. Совместно с приборами ИСО «Орион» он может выполнять функции блочно-модульного прибора приемно-контрольного охранного и пожарного, прибора управления световым, звуковым и речевым оповещением, газовым, порошковым аэрозольным и водяным пожаротушением, противодымной защиты, инженерными системами здания. Информационное взаимодействие блоков осуществляется по проводной линии связи RS-485. Функции прибора могут расширяться путём подключения дополнительных блоков.

Ежели я правильно понял написанное выше, пульт может выполнять функции прибора управления, при этом принимая сигналы от АПС и выдавая нужные команды с помощью подключаемых блоков.
Или я что то понял не так?


[14.06.2017 11:34:25]
 Вечный_студент®

Всё правильно. Связка С2000-М + С2000-АСПТ + С2000-ПТ выполняет функции ППУ в полном объёме.
Из руководства на С2000-АСПТ: "Блок приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения «С2000-АСПТ» (в дальнейшем – блок) предназначен для работы в составе автоматической установки газового, порошкового или аэрозольного пожаротушения. Работа блока возможна только в ИСО «Орион» под управлением сетевого контроллера (пульта «С2000М») совместно с блоком индикации системы пожаротушения «С2000-ПТ»."


[14.06.2017 11:53:56]
 Рустам74 ®

Это понятно. Однако функции прибора управления выполняет С2000-М, если я правильно понял. А если так - есть ли необходимость установки АСПТ?

Из руководства на АСПТ:
1.2 Блок предназначен для:
− защиты одного направления пожаротушения;
− управления автоматической установкой пожаротушения (АУП) газового, порошкового или аэрозольного типов в автоматическом и дистанционном режимах;
− приёма и обработки сигналов от автоматических и ручных пассивных, активных (питающихся по шлейфу) и четырёхпроводных пожарных извещателей (ИП) с нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми внутренними контактами;
− управления звуковыми и световыми оповещателями (ЗО и СО). Данные оповещатели не являются оповещателями 1 и 2 типов;
− управления инженерным оборудованием (отключением вентиляционных систем и др.);
− приёма команд и передачи извещений по интерфейсу RS-485 на сетевой контроллер (пульт контроля и управления «С2000М»);
− контроля исправности цепей управления АУП, световых и звуковых оповещателей;
− контроля исправности автоматической установки пожаротушения;
− приёма извещений от:
· датчиков состояния (ДС) дверей;
· сигнализаторов давления (СДУ);
· выходов неисправности («масса» или «давление») АУП;
· блоков контрольно-пусковых «С2000-КПБ» (в дальнейшем – блок «С2000-КПБ»);
· устройств дистанционного пуска;
− выдачи извещений «Пожар» и «Неисправность» на пульт пожарной части (ПЧ)

С этими задачами можно справиться и без АСПТ. Что мешает принимать сигналы от АПС с помощью КДЛ, а управляющие сигналы выдавать через КПБ?


[14.06.2017 12:06:50]
 И ещё вопрос. На каждое направление по расчёту требуется 3 модуля "Буран-2,5". Ищу более крупный модуль, способный в одиночку потушить отсек (примерные размеры 5,5х1,8х2,2), однако пока диаграммы распыла всех найденных показывают, что защитить пространство, примыкающее к потолку, найденные модули не смогут. Может вы подскажете подходящую модель?


[14.06.2017 13:14:22]
 Вечный_студент®

1. Все алгоритмы работы автоматики пожаротушения заложены в С2000-АСПТ; С2000-М только ведёт лог событий и управляет индикацией на С2000-ПТ.

2. Я бы оставил 3шт Буран-2,5.


[14.06.2017 13:48:12]
 Рустам74 ®

1. Насколько я понимаю, нет проблемы в том, чтобы запрограммировать нужные алгоритмы в С2000-М.
2. Проблема в том, что на одном этаже 20 таких отсеков, а следовательно потребуется 60 "Буранов" и 10 (ежели не считать оповещение) КПБ.


[14.06.2017 14:12:21]
 То что наколхозить без С2000-АСПТ можно это конечно замечательно но неправильно. Но есть одна проблема, тушить бумагу порошком... особенно книги, как бы так помягче сказать...? бесполезно в общем это.
Тут вопрос уже ставить немного по другому надо, будем реально тушить или залепуху на порошке делать? В связи с этим, как и чего Вы там наколхозите по приборам абсолютно всё равно, если лепить порошок.
Просто лично участвовал в тушении порошком бумаги, пока поверх порошка не вылили несколько цистерн воды всё также благополучно горело внутри объёма бумаги.


[14.06.2017 14:22:27]
 Вечный_студент® "Насколько я понимаю, нет проблемы в том, чтобы запрограммировать нужные алгоритмы в С2000-М"

Можно и без всякого пульта эти же алгоритмы собрать на релюшках, резисторах и диодах. С технической стороны тут проблем нет.


[14.06.2017 15:49:59]
 Рустам74 ®

Прекрасно. Тогда с какой стороны стоит ожидать проблем? Ежели речь о нормативах, то я, напоминаю Вам, предлагаю использовать пульт, который, согласно руководству пользования может выполнять функции прибора управления? Я понимаю, что Вам мои вопросы могут показаться глупыми, но всё же попрошу помочь понять этот момент.

FlintFD

То, что газ будет более эффективен, никто и не спорит, только ставить установку газового тушения именно в этом помещении затруднительно.


[14.06.2017 16:07:55]
 Вечный_студент ® а модульное ТРВ не рассматривали?


[14.06.2017 16:46:33]
 DSeaman ®
Тонкораспылённую воду? Не уверен, что после срабатывания этой системы книги ещё можно будет читать.


[15.06.2017 5:59:11]
 Вечный_студент ® , выбор конечно за Вами, или много сгорит (порошок) и потом оставшиеся книги всё равно выкидывать (нереально практически от порошка прочистить их) или немного попортит книги ТРВ (только не рогато-вертолётного типа модули). Кстати, читать после ТРВ их вполне себе возможно.
Решите уж сначала всё таки, лепим или тушим?


[15.06.2017 9:57:44]
 Тс посмотрите п. 7.13 Сп 7.13130.2013
Дверь в ок нужна


[15.06.2017 10:08:10]
 FlintFD ® хотелось бы потушить, конечно, только вот боюсь - заказчика при виде примерной сметы кондратий хватит, потому как плюсом к системе газового тушения пойдёт установка дополнительной стены и, я так понимаю (с установками газового тушения до сих пор не работал), система вытяжной вентиляции для удаления ГОТВ.


[15.06.2017 10:09:43]
 FlintFD ® а идея тушить книги водой мне хорошей не видится. Быть может я плохо понимаю, как работают такие системы (работал в основном со спринклерным тушением)


[15.06.2017 10:22:01]
 Грубо, 100 литрами воды тушится 10 квадратных метров. Там нет как таковой воды в общепринятом смысле, там есть практически водяной туман, капли размером 30 и менее микрометров (если память не изменяет). Книги максимум будут влажными в случае сработки. Почитайте лучше про это, это в разы надёжней порошка.


[15.06.2017 12:51:02]
 По вопросу от Ищущий ® [13.06.2017 17:12:00
“А книги не будут относиться к тлеющим материалам (п. 9.1.4 СП 5)? Можно ли их в принципе потушить порошком?”

Книги, бумага не относится к тлеющим материалам.
К тлеющим можно отнести хлопок в тюках, опилки, торф.
Т.е. материал способным создавать очаги тления ВНУТРИ, в ГЛУБИНЕ себя.

Книги горят по поверхности.

Вспомните, как трудно сжечь сложенную пачку листов бумаги, внутри пачки листы чистые, по углам и краям обугленные.

Тогда с таким подходом к тлеющим материалам и газовое тушение не приемлемо для них
Смотрим СП 5 ( 8 Установки газового пожаротушения
8.1. Область применения п. 8.1.1)

При этом установки не должны применяться для тушения пожаров:
- волокнистых, сыпучих, пористых и других горючих материалов, склонных к самовозгоранию и тлению внутри объема вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и др.);


Сравним с порошковым тушением
Найдите отличия.
9 Установки порошкового пожаротушения модульного типа 9.1 Область применения

9.1.4 Установки не должны применяться для тушения пожаров:

- горючих материалов, склонных к самовозгоранию и тлению внутри объема вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и др.);

Про горение бумаги.

Организация ПОЖТЕХНИКА проводила натурные огневые испытания по тушению ДЕНЕГ газом. По заданию Центробанка.
Были подожжены муляжи денег, “куклы” и пр.

Все удачно было потушено газом.

Снято видео, были представители Центробанка на огневые испытания.
Составлен протокол о успешном результате.

Газ поставлен для защиты денежных хранилищ.

Была замена углекислоты на Новек (после гибели сотрудницы в РКЦ г. Подольска от срабатывания углекислотного баллона в хранилище денег.)


В сухом остатке.
Порошком, как и газом бумага тушится.


[15.06.2017 12:59:34]
 Andorra1 ®, "Порошком, как и газом бумага тушится." но крайне хреново, вместо натурных испытаний лично пытался тушить комнату с горящей в ней бумагой в пачках, крайне неэффективно (из пневмопушки в комнату хренову кучу зарядов запустили), потом по горло в порошке всё это разгребалось и проливалось водой... лень было сразу рукав тащить, экспериментаторы блин... )))


[15.06.2017 13:08:17]
 Ув. FlintFD ® [15.06.2017 12:59:34]

Успех зависит от правильной концентрации порошка (и внимания)...
Андрей Х

[15.06.2017 14:06:14]
 Проектировал ТРВ модульное в архивах двух банков на оборудовании Болид. И так случилось, что из-за глюка оборудования установки пожаротушения срабатывали ложно в обоих архивах. Чтобы что-то из архива стало не читабельным я не слышал.
Так что только ТРВ - ущерба меньше, да и тушить полки им лучше, эффективнее, чем порошком.


[22.06.2017 10:11:03]
 Бумага - класс пожара А1 -горение твердых веществ сопровождаемых телением


[22.06.2017 13:09:36]
 Согласно рекомендаций ВНИИПО "Твердые тлеющие вещества, смачиваемые водой (дерево и т. п.)" вода поэффективней тушит.


[22.06.2017 13:10:06]
 ..бумагу
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Порошковое пожаротушение. Книгохранилище.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.