Оборудование АПС атриума высотой более 21 м с наклонной стеклянной крышей

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.06.2017 19:30:46]
 Коллеги, здравствуйте!
Помогите найти ответ на вопрос:
Как защитить пожарной сигнализацией атриум здания?

Атриум имеет следующие характеристики:
Двускатное стеклянное перекрытие
Высота атриумов в верхней точке конька крыши - 22,2 метра
На отметках 2,3,4 этажей в атриуме есть мосты для перехода из левого корпуса в правый (и наоборот:)).

Тут выложил фото, план, и разрез:
https://cloud.mail.ru/public/6ukF/Ch...

Заранее спасибо всем, кто отозвался помочь)


[13.06.2017 5:50:59]
 1) Вообще такие особенности в СТУ пишут. Там и разрешают ИПДЛ применить.
2) Если п.1 не подходит - аспирационные. 22,2 это в коньке, возможно получится смонтировать на высоте 21м, ведь 13.6 регламентирует высоту до воздухозаборных отверстий.
3) Если п.1 и п.2 не подходят, то ИПДЛ. Обосновывать отступление расчетом через 13.3.4, возможно прокатит.


[13.06.2017 14:30:26]
 Viss, спасибо.
Меня смущает наличие мостов. Мы считаем, что это одно высокое помещение, или 4?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Оборудование АПС атриума высотой более 21 м с наклонной стеклянной крышей      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.