О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Болидовский БЗЛ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.06.2017 15:17:47]
 Уважаемые, подскажите.
Хочу RS-485 между зданиями воздушкой пустить, лес, природа, все дела... молнии частенько.
Если ставить БЗЛ, то он ставиться в непосредственной близости к воздушной линии или можно ставить например в общий щит с приборами?

Если ставить рядом с воздушкой, можно ли его прокладывать до ближайшей точки заземления вместе с другими кабелями системы? ( дплс, питание и тд )

Какое сечение провода заземления должно быть?


[19.06.2017 16:32:01]
 А зачем воздушной? Геморроя при обслуживании потом не обернешься ! После хорошей грозы особенно. Попробуй подумать по радио или подземной прокладке.


[19.06.2017 20:36:57]
 Ставь в один щит с приборами.
Бери сечение защитного проводника 4 мм2.


[19.06.2017 23:31:47]
 поддержка болида совсем обратное сказала..
сечение 1,5
ставить впритык к воздушке.
по местоположению я с ними солидарен, если ставить в щите то по "дороге" до прибора электромагнитный импульс, как мне кажется, перекинется на соседние провода.

воздушка там без вариантов, радио не пойдет, ибо лес, по земле так же не прокатит ибо ручьи и тд, а проколы делать дороже самой системы выйдет.
koks ®

[21.06.2017 13:10:02]
 kazakru ® почему сечение 1,5 мм2? Ведь минимальное 2,5 мм2.


[21.06.2017 13:11:07]
 kazakru ® С2000-ПИ еще для надежности поставьте с двух сторон, вдруг БЗЛ подведет.
koks ®

[21.06.2017 13:42:01]
 С2000-ПИ предназначен для гальванической изоляции и для увеличения длины двухпроводного магистрального интерфейса RS-485. При воздушке он не обязателен.


[21.06.2017 15:32:20]
 koks ® Я и не говорю, что он обязателен. Товарищ kazakru ® на добровольной основе хочет защититься, С2000-ПИ может в этом помочь т.к. разделяет интерфейс на независимые части.


[22.06.2017 9:11:29]
 сомневаюсь что электромагнитному импульсу помешает гальваническая развязка С2000-ПИ...


[22.06.2017 9:30:20]
 *сомневаюсь что электромагнитному импульсу помешает гальваническая развязка С2000-ПИ.*
Сколько раз С2000-ПИ спасал на воздушку... А вот БЗЛ еще не приходилось проверить в действии
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Болидовский БЗЛ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.