Категория аммиачной компрессорной

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.05.2017 11:45:53]
 Здравствуйте. Есть ли у кого-нибудь пример расчета аммиачной компрессорной? Вызывает сложность скорость испарения аммиака – он ведь самоохлаждается при испарении, соответственно интенсивность испарения резко падает со временем, и максимальная температура окружающей среды, 38 С особой роли не играет.
В СП 12.13130.2009 в А2.1 «где М - молярная масса, м3  кмоль–1»; не ошибка? Может кг кмоль–1?
Заранее спасибо.


[17.05.2017 13:43:39]
 Вы действительно хотите на категорию В выйти?


[17.05.2017 15:58:55]
 Я бы вообще хотел на Д. Вообще посмотрел, тема интересная, ранее обсуждалась -

Категория помещения холодильной камеры

[Документация]
Georg ®

[22.10.2013 10:01:17] Холодильная техника 1988 N 8

Соломаха Ю.К., Коган Б.н., Векслер Б.Н. Определение категорий помещений холодильников по взрывопожарной и пожарной опасности
Там в расчете выходит весь аммиак в помещение. у меня получается в ресивере емкостью 5 м.куб расположенном за пределами помещения находится 1630 кг сжиженного аммиака.Ресивер на уровне земли, от него поднимается трубопровод ДУ 50мм на высоту 7,7м и проходя по улице входит в здание компрессорной. Длинна трубопровода 50м. наиболее неблагоприятный вариант аварии разгерметизация трубопровода в компрессорной. Явно не весь аммиак из ресивера поступит в помещение за 300 секунд. А как рассчитать не соображу. Еще в журнале коэффициент дросселирования 0,08 откуда взят не понятно.



[19.05.2017 21:29:53]
 Ни кто не хочет (не может) помочь?


[19.05.2017 23:24:41]
 Ни кто не хочет (не может) помочь?=Андрей 01
Многие хотят,но слишком мало информации, не хочется вытягивать из вас. Спрашивать тоже надо уметь.
1) Категорию надо определять не по монографиям неизвестно какой давности, а по СП12.13130.2009.
2) В ресивере у вас жидкий аммиак, над которым пар с давлением 14,7 атм (при 38 град ).В Методике к приказу №404 есть формулы, по которым можно определить удельный расход газа (пара)при разгерметизации трубопровода.


[21.05.2017 13:43:18]
 Если место разгерметизации по сценарию располагается выше границы раздела двухфазной среды, то будет выходить паровая фаза.
Массовый расход можете определить по формуле П3.15 из методики к 404 приказу МЧС. Методы расчетов для таких сценариев также содержатся в CPR 14E.
С трудом верится, что в категорию В уйдете.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Категория аммиачной компрессорной      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.