Изменения в ППР

[Документация]  

Классификатор темы:
 последняя В обсужденнии 2 реплик


[12.05.2017 9:53:42]
 Доброго дня! В связи с началом действия с 26.09.2017 изменений в ППР расчет количества переносных огнетушителей должен осуществляться в соответствии с п.468 и п.474 ППР. Интересно! Если помещение категории А, Б или В, то расстояние от огнетушителя до возможного очага должно быть 30м. Я так понимаю, это в любую сторону, то есть получается круг с радиусом 30м. В таком случае площадь круга (πr2) защищаемого одним переносным огнетушителем составляет 2826 м2.
Это очередной косяк в правилах или мое непонимание?
Кто-нибудь может пояснить- как рассчитывать для помещений необходимое количество переносных огнетушителей?
ogpn8

[12.05.2017 22:18:02]
 Это сознательное решение нормотворцев. Теперь расчет количества огнетушителей проводится графоаналитическим методом: на план этажа накладываем радиусы зон оснащения помещений огнетушителями и смотрим, чтобы не было неперекрытых зон.


[13.05.2017 22:41:19]
 Вообще-то по радиусу не хорошо получится, правильнее будет по геометрии движения, с учетом огибания конструкций, оборудования, мебели и вообще - не сквозь стены.


[14.05.2017 0:03:16]
 ибо ® тут ты прав


[14.05.2017 0:05:17]
 remjagnik ®: то есть получается круг с радиусом 30м. В таком случае площадь круга (πr2) защищаемого одним переносным огнетушителем составляет 2826 м2.

А тебе в голову не приходило, что коридор с шириной 60 метров - это маловероятно.
При той же ширине коридора в 3 метра и длине 60 метров получаем всего 180 кв. метров


[15.05.2017 6:23:41]
 Не только в голову, но и в мозги пришло, что с 26.09.2017 согласно п.470 ППР расчет необходимого количества огнетушителей осуществляется по суммарной площади помещений и с учетом пункта 474.

Рассчитываем суммарную площадь с учетом п.474, т.е. с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования- для кат.А, Б, В получается Пr2=2826 м2.
Тогда для помещения архива, состоящего из 2-х комнат, соединенных дверным проемом общей площадью 25м2 нужен один огнетушитель- суммарную площадь не превышаем.
Но и для вещевого склада, состоящего из двух помещений с дверным проемом общей площадью 2800м2 также нужен один огнетушитель- суммарную площадь тоже не превышаем.


[15.05.2017 14:17:01]
 ГОСТ Р 51057-2001, таблицы 5,6,7 и изменения в ППР,
получается Для всех помещений категорий А,В и В по новому нужны огнетушители с массой ОТВ не менее 8 кг. Это какой-то заговор. Менять теперь все что ли?


[15.05.2017 14:34:04]
 Ну да, менять.


[01.06.2017 14:20:00]
 Доброго времени суток, ув. господа!
А с рангами огнетушителей кто-нибудь разобрался? Как я понял новые ППР заставляют защищать электро помещения порошковыми огнетушителями, хотя пункт 472 обязует применять хладоновые или углекислотные. К примеру, КТП или аппаратная связи категории В3 и класса Е должны быть защищены огнетушителем с рангом не менее 4А, 144В,С,Е или 144В,С,Е - для порошковых огнетушителей это минимум переносной ОП-8, переносные углекислотные огнетушители под данный ранг не подходят, так как под 144В,С,Е попадает уже передвижной углекислотный огнетушитель с объемом ОТВ не менее 50 литров. Как то не вяжется со здравым смыслом.


[11.08.2017 4:11:50]
 Вот и я дошел до этого вопроса, так и не понял где в нормативных документах взять расшифровки 4 А, 144В, и.т.д


[11.08.2017 4:13:37]
 Извините все нашел в госте.


[11.08.2017 9:52:48]
 подскажите, а какие огнетушители применять на АЗС? в 457 пункте с 26.09.2017 указываются что можно применять огнетушители только с учетом климатических условий эксплуатации, а не сказано какие: порошковые или углекислотные или воздушно пенные....
EA1

[11.08.2017 11:33:33]
 Соответствие массы огнетушащего вещества огнетушителей рангу модельного очага пожара
http://firebyuro.ru/ognetushiteli
https://справка01.рф/articles/pravov...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 