О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Спрут 2 и ручники

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.04.2017 20:03:45]
 Здравствуйте товарищи, у меня несколько вопросов, есть насосная 1 основной и 1 резервный насосы и около 7 ручников для пуска ПН. По схеме прокладки кабеля все ручные извещатели в одной цепи и приходят на ПУ в 1 клемму, данная прокладка из-за конструкции здания не очень удобна и хотелось бы сделать 4 линии ручников и задействовать 4 клеммы в ПУ, собственно вопрос заключается в том можно ли будет потом в ПУ задать на ПН Пуск от каждого шлейфа или в ПУ стоит ограничение по количеству задействованных шлейфов? Так же вопрос для ручников нужно задавать команду просто Пуск или какую другую? И последнее на ПН стоит монометр который отвечает за контроль насоса выхода на режим, я не совсем понимаю как это, т.е. выход на режим означает что давление в системе упало наже положенного уровня или что?


[26.04.2017 20:11:39]
 
Цитата rete 26.04.2017 20:03:45
можно ли будет потом в ПУ задать на ПН Пуск от каждого шлейфа
--Конец цитаты------
можно

Цитата rete 26.04.2017 20:03:45
Так же вопрос для ручников нужно задавать команду просто Пуск или какую другую?
--Конец цитаты------
не ручников, а ЭДУ.
Команда "Пуск с блокировкой". Блокировка по падению давлению в системе ВПВ.

Цитата rete 26.04.2017 20:03:45
выход на режим означает что давление в системе упало ниже положенного уровня или что?
--Конец цитаты------
Или что.
Выход на режим - контроль давления на напорной линии насоса после его включения.

http://plazma-t.ru/tehnicheskaya-pod...
Скачайте
Заготовка проекта по автоматизации системы противопожарного водопровода.


[26.04.2017 23:25:23]
 Нина
Спасибо за информацию, буду изучать.


[27.04.2017 8:26:25]
 Нина
Уточнить хочу по выходу на режим, т.е. проверяется наличае давления в системе, если его нет то насос на режим не выходит, если оно есть то выходит? Вопрос такой ещё какое нужно давление выставлять на монометре для того чтобы насос считался вышедшим на режим, если давление от города 4 атм.


[27.04.2017 20:12:25]
 Вы прочитали пояснительную записку проекта с сайта Плазмы?

В проекте предусматривается дистанционный пуск насосной установки от кнопок аHS, bHS, cHS расположенных по месту. Сигнал на дистанционное включение поступает на прибор управления (ПУ). ПУ производит проверку давления воды в системе, по сигналам элетроконтакного манометра PS1. При достаточном давлении в системе пуск пожарных насосов блокируется до момента снижения давления, требующего включения насосного агрегата. (СНиП 2.04.01-85 (2000) Внутренний водопровод и канализация зданий п. 12.21.). В случае падения давления в системе и срабатывания датчика PS1, ПУ выдает на шкаф аппаратуры коммутации (ШАК) сигналы на пуск ПН1 и открытие электрофицированной задвижки (электрозадвижки) на трубопроводе в обход водомерного узла объекта.
Выход на номинальный режим работы насоса ПН1 контролируется по показаниям манометра PS2, а насоса ПН2 по показаниям манометра PS3. В случае отказа пуска или невыхода ПН1 на режим в течение установленного времени, автоматически запускается ПН2.


[27.04.2017 20:13:43]
 
Цитата rete 27.04.2017 8:26:25
какое нужно давление выставлять на монометре для того чтобы насос считался вышедшим на режим, если давление от города 4 атм.
--Конец цитаты------
надо знать характеристики самого насоса и я не технолог.
А в проекте уставки ЭКМов не написаны?


[28.04.2017 9:14:36]
 У меня похожий проект, но стоит только 1 монометр на ПН для выхода на режим, в записке описано что пуск производится открытием пожарного крана и нажатием кнопки, как блокируется пуск не описано(давление тоже не описано), я предполагаю что блокировку нужно завязать на электрозадвижку, т.к. при нормальном состоянии когда давление в системе с обоих сторон задвижки одинаково она закрыта, когда открывается ПК то давление в системе падает и задвижка открывается. Так как в системе других блокировок я не вижу походу придётся делать именно по задвижке.


[28.04.2017 11:40:30]
 Вы не так понимаете смысл блокировки.
В дежурном режиме система стоит под давлением.
Начался пожар.
Человек подошел к ПК, размотал рукав, открыл вентиль, нажал кнопку.
Пока давление в системе не упадет - задвижка не откроется, насос не включится. Это типа защита от дурака, который просто из любопытства нажмет кнопку.
И наоборот, если просто давление упала, но кнопка не нажата - тоже ничего открывать и включать не нужно - это уже защита от протечек.
Т.е. должны совпасть 2 условия: кнопка и падение давление.
Чисто теоретически можно с одного ЭКМа взять сигнал и на блокировку и выхода на режим, у него 2 независимые уставки.


[28.04.2017 12:58:15]
 Смысл блокировки я так и понимаю, в моем случае в проекте берется сигнал состояния задвижки открыта и закрыта, потому я и говорю что для сигнала блокировки придётся брать закрытое состояние задвижки.


[28.04.2017 15:22:58]
 А задвижку открывать от кнопки?


[02.05.2017 6:13:45]
 СП10
4.2.7 Насосные установки для противопожарных целей следует проектировать с ручным или дистанционным управлением, а для зданий высотой свыше 50 м, домов культуры, конференц-залов, актовых залов и для зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными установками, — с ручным, автоматическим и дистанционным управлением.
Примечания:
1. Сигнал автоматического или дистанционного пуска должен поступать на пожарные насосные агрегаты после автоматической проверки давления воды в системе. При достаточном давлении в системе пуск пожарного насоса должен автоматически отменяться до момента снижения давления, требующего включения пожарного насосного агрегата.

Так что проверку давления перед пуском осуществлять обязательно.

Рабочее давление рассчитывает проектировщик, потом при пуско-наладке корректируется исходя из требуемого расхода на диктующем ПК.

Задвижку открывать когда в ППУ поступил сигнал от кнопок.


[02.05.2017 9:32:03]
 
Цитата Брандмауэр-СБ 02.05.2017 6:13:45
Задвижку открывать когда в ППУ поступил сигнал от кнопок.
--Конец цитаты------
и задвижку тоже после проверки давления, иначе теряется смысл всех этих блокировок.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Спрут 2 и ручники      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.