Надо ли лаборатории в вузе выделять в пож.отсек

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.04.2017 15:43:06]
 Здравствуйте. Здание учебно-лабораторного корпуса (Ф4.2). Имеются лаборатории (Ф5.1) Надо ли выделять лаборатории в отдельный пожарный отсек? Согласно п. 9 ст 89 ФЗ-123 надо ("Части здания различной функциональной пожарной опасности разделяются противопожарными преградами и должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами").
Однако в СП 4 п. 5.6.4 "Предусматриваемые в составе объектов Ф4.1, Ф 4.2, Ф4.3,.... Помещения производственного и складского назначения,технические помещения (лабораторные помещения, ...) за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа." Согласно это пункта лаборатории выделять в пож. отсек и устраивать самостоятельные выходы не надо. При этом помещения категорий В4 и Д не надо выделять даже п/п перегородками?


[25.04.2017 15:53:36]
 Всё верно, + расчет и обоснование категорий по ПО.


[25.04.2017 16:09:02]
 Я правильно поняла - выделять лаборатории в отдельный пожарный отсек не надо. Но надо сделать расчет - это Вы говорить про приложение Б "Методы определения категорий помещений В1—В4" СП 12.1330.2009


[25.04.2017 16:33:13]
 Ст.32 ФЗ 123: Ф4.2 - здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования.

СП 2.13130.2012 п.5.4.7. Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены 1-го типа и (или) перекрытия 1-го типа.

СП 4.13130.2013 п.5.6.4. ..Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения,за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа.

В указанном Вами случае для отделения помещений лабораторных не требуется разделение здания на пожарные отсеки, а в обоснованном случае - при категориях помещений отличных от В4 и Д, необходимо их выделять противопожарными преградами - перегородками 1 типа и перекрытиями 3 типа.
Обосновываете категории лабораторных помещений по СП 12.13130 (ст.27 ФЗ №123) и принимаете решение.


[25.04.2017 16:46:00]
 Огромное спасибо за помощь! Приятно, что можно не делать дополнительно отсеки. Но получается это противоречит п. 9 ст. 89 ФЗ 123?


[25.04.2017 17:10:55]
 У Вас устаревшая редакция ФЗ 123.
Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
е) части 6 и 9 ст.89 признать утратившими силу;


[25.04.2017 18:08:19]
 Маргарита23 п. 9 ст. 89 ФЗ 123 Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ.


[25.04.2017 18:37:41]
 Ой, прости за мою невнимательность. Спасибо)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Надо ли лаборатории в вузе выделять в пож.отсек      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.