Склад муки

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.04.2017 8:27:40]
 Привет. Какие требования пожарной безопасности к складу муки? У нас небольшая пекарня. Есть отдельное помещение под склад муки- раньше там была большая морозильная камера. Сейчас рефрижератор выключили и храним там муку. Примерно 50 мешков.
Надо все организовывать заново.
Там должно быть пожаротушение?
Планирую провести инструктаж для кладовщика и грузчиков - на что обратить внимание?


[24.04.2017 9:25:34]
 Надо посчитать категорию пожарной опасности помещения. Скорее всего получится "Б", пожарная сигнализация в искробезопасном исполнении, но без пожаротушения ...


[24.04.2017 10:12:27]
 И тамбур-шлюз с подпором воздуха не забудьте)


[24.04.2017 10:14:13]
 У нас так на объекте (в складе муки в столовой)


[24.04.2017 12:08:16]
 Не спешите с тамбур-шлюзом. Маловероятно, что категория будет Б.


[24.04.2017 12:57:40]
 В "ПОСОБИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СП 12.13130.2009" Пример №10 как раз для расчёта категории в складе с мешками муки. http://files.stroyinf.ru/Data2/1/429...
Категория В1 или Б получается или не получается в зависимости от ловкости рук расчётчика (например манипулируя максимальной высотой складирования мешков).


[25.04.2017 11:39:31]
 Манипулировать и ловчить не обязательно. В приведенном примере объем пылевоздушного облака получен "с определенным запасом надежности". Ничего не мешает провести эксперимент и посмотреть на реальный размер облака.


[26.04.2017 8:23:39]
 newman1®

И в расчёте категории прямо так и ссылаться на результаты своих экспериментов? :)))


[26.04.2017 11:23:33]
 Рустам74 ®

Опубликуйте статью по результатам эксперимента, на нее и ссылайтесь.


[26.04.2017 13:02:44]
 newman1®

1.Статьи по полгода публикуются, а то и вовсе отклоняются редакциями.
2. В проектах принято ссылаться на Нормативную документацию, а не на отдельные статьи отдельных авторов (результаты в которых зачастую противоречат друг другу).


[26.04.2017 15:05:18]
 Автор темы просит рекомендации, а статья ему не нужна.


[26.04.2017 15:25:22]
 а какая площадь помещения, высота, площадь нагрузки??


[26.04.2017 18:09:28]
 моемчистимстираем ® Автор темы просит рекомендации, а статья ему не нужна.

Автор темы сам решит, что ему нужно (особенно после калькуляции затрат на мероприятия, необходимые для помещения категории Б (тамбур-шлюз, легкосбрасываемые конструкции и пр.))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Склад муки      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.