Кто-нибудь сталкивался с "Тромбон-ПУ-2"?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
статист ®

[22.04.2017 21:21:49]
 Кто-нибудь на практике сталкивался с "Тромбон-ПУ-2"? А то в интернете ни отзывов не нашёл, ни видео с ним... Пришёл проект на трансляционную сеть в небольшом офисном здании на этом железе, так если фигня, то есть ещё возможность поменять


[23.04.2017 15:27:48]
 бегло посмотрел описание. опять с контролем чудят. и не совсем понял этот прибор речевой сигнал то даёт или нет? в п. 1 написано что световое и звуковое оповещение. в 3.2 уже речевое появилось.
ну и по индикации не совсем ГОСТу соответствует.


[23.04.2017 18:00:04]
 я в свое время так и не получил ответа от Трамбона о контроле линий , а точнее почему контроль идет по импедансу, а в своих образцах проектов они рисуют то в одну линию, то ветвят как дерево


[23.04.2017 18:46:16]
 Правильно, ведь импедансу топология не важна.


[23.04.2017 19:08:21]
 Важна не важна, а только обрыв линии на одиночное ответвление к одному громкоговорителю системы не увидит


[23.04.2017 19:13:48]
 А вот это уже издержки контроля по импедансу.


[23.04.2017 19:22:26]
 И если оповещатели в одну линию, то контроль по импедансу тоже не всегда, далеко не всегда осуществляется


[23.04.2017 23:41:47]
 Лучше когда последовательно динамики соединены, ибо контроль по импедансу замечает только существенное, более 20%, изменение импеданса линии. Правда некоторые усилители позволяют настроить контроль на 10% порог, но тогда подглючивает.


[23.04.2017 23:52:57]
 при грубом подсчете, даже при 10% контроля обрыв 11ого оповещателя в линии прибор не увидит.


[24.04.2017 10:44:24]
 Да, но если все 11 в параллель. Можно конечно сделать 5 параллельных цепочек из 2..4 динамиков в каждой цепочке. Но тогда проблема с регулировкой громкости отдельных динамиков в цепочке, так как внешне однояйцевые динамики имеют разброс параметров, не говоря уже о том каким образом динамики будут заменятся в процессе эксплуатации.

В любом случае, 20 динамиков, подключенных к одному усилителю реализующему функцию контроля целостности линии по импедансу, это теоретический предел. Отсюда и надо выбирать мощность усилителя. Если исходя из акустических свойств помещений для получения требуемого звукового давления достаточно 0,5 Вт то смысла покупать усилитель более 10-ти Вт нет.

Методика акустической оценки свойств помещения мне нравиться которая у Shure. Фактически только 2 числовых параметра на выходе у этой методики - расстояние половинного звукового давления и минимальное звуковое давление в любой точке помещения. Для нас более интересен второй параметр. То есть прежде чем делать что-то, крайне желательно провести измерения в оборудуемых СО помещениях.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Кто-нибудь сталкивался с "Тромбон-ПУ-2"?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.