Размещение трубопроводов с гор. газами к коридоре, являющемся путем эвакуации

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
S_V_V ®

[18.04.2017 11:18:58]
 Добрый день! Уважаемые знатоки, прошу помочь. Суть в следующем: Строится новое здание лаборатории и возник вопрос по прокладке трубопроводов (азот, ацетилен, кислород, пропан, воздух КиП) в коридоре. Изначально в ПД на здание была запроектирована прокладка трубопроводов с не горючими газами ЗА подвесным потолком, а с горючими газами ПОД подвесным потолком (согласно п. 7.14 СНиП 21-01.97 "... В пространстве за подвесными потолками не допускается предусматривать размещение каналов и трубопроводов для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидкостей и материалов.").
Но сейчас возник вопрос по прокладке трубопроводов с гор. газами в самом коридоре, т.к. в п. 6.26 СНиП 21-01.97 пишется: "В коридорах, указанных в 6.9, за исключением специально оговоренных в нормах случаев, не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.".
Так вот подскажите пожалуйста: допускается ли прокладывать трубопроводы с гор. газами в коридоре лаборатории при условии, что трубопровод будет на высоте не менее 2м или не допускается категорически?


[18.04.2017 12:31:30]
 Однозначно ЗАПРЕЩЕНО. Пункт 4.3.3 СП 1.13130.
А СНиП 21-01-97* уже не действует!


[18.04.2017 14:01:16]
 СНиП 21-01-97* действует на здания построенные по нормам до ФЗ-123.
Требования норм распространяются на эвакуационные коридоры, т.е. по которым эвакуируются люди. В здании лаборатории не все коридоры могут быть эвакуационными.


[18.04.2017 16:18:09]
 Речь идет о коридорах, которые являются путями эвакуации. В теме я я так и написал, а вот в текст перенести уточнение забыл.


[19.04.2017 9:31:03]
 Вы же строите новое здание!? Поэтому забудьте про СНиП 21-01-97*. Руководствуйтесь ФЗ-123 и нормативными документами по пожарной безопасности вошедшими в "Перечень" утверждённый приказом Росстандарта №474.


[19.04.2017 10:26:56]
 Статья 137. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям
6. В пространстве над подвесными потолками не допускается предусматривать размещение каналов и трубопроводов для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидких и твердых материалов.


[19.04.2017 11:09:30]
 Таким образом получается, что в соответствии со статьей 137 ФЗ-123 над подвесным потолком размещение трубопроводов с гор.газами не допускается и в коридорах (в соответствии с п. 4.3.3 СП 1.13130), являющимися путями эвакуации, прокладка данных трубопроводах так же не допускается, даже если эти трубопроводы будут на высоте более 2м.
Тогда мне вообще не понятно как дынный проект прошел экспертизу?! Да и трубопроводную обвязку строители уже всю сделали. Для них данный факт будет очень "приятным" сюрпризом.

Всем участвующим в обсуждении спасибо за предоставленные ответы.


[19.04.2017 11:58:28]
 Может коридор, все же, не эвакуационный?


[19.04.2017 13:42:21]
 Согласно схемам эвакуации, которые в составе ПД, все коридоры являются путями эвакуации (здание 3х этажное). Практически 70% трубопроводов с горючими газами проложены как раз по данным коридорам.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 