О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Семинар по СТУ в Минстрое

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.04.2017 18:27:59]
 29 марта в 11: 00 в ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России», по адресу: Москва, пр-т Вернадского, д.29, 20-й этаж, состоялся...
Научно-практический семинар на тему «Методология разработки, экспертной оценки и применения специальных технических условий на проектирование объектов капитального строительства.

скачать аудио запись, фото, презентацию можно тут
http://morozofkk.livejournal.com/150...


[05.04.2017 11:45:55]
 Виделись)


[11.04.2017 14:09:04]
 Я не понял про основания для разработки СТУ - все объекты с превышением площади отсека это СТУ?
и еще - каким образом в СТУ и проектной документации определить количество МГН и их соотношение? для меня это до сих пор остается вопросом на который никто не может дать ответ. Как вообще для Ф1-Ф4 определять количество МГН?


[11.04.2017 15:05:51]
 У нас "умельцы" превышение площади пожарного отсека расчётом риска пытаются закрыть.


[11.04.2017 15:09:57]
 а как влияет превышение площади отсека на обеспечение безопасности если риск сходится? кто сказал и где сказано, что превышение площади отсека нельзя риском обосновать?


[11.04.2017 15:16:18]
 я просто хочу наконец-то найти подтверждение этому. я думаю что если я приду с таким основанием на согласование к наше УНД, то там откажут в согласовании и скажут норма есть, а отступление через расчет риска


[11.04.2017 15:20:49]
 А, наружный и внутренний противопожарный водопровод, а этажность здания, а лифты для пожарных каким образом на обеспечение безопасности влияет? Таким же образом влияет и площадь пожарного отсека.


[11.04.2017 15:27:08]
 ст.8, 15, 17 ФЗ-384 от 30.12.2009 года.


[11.04.2017 15:42:48]
 а при чем тут эти статьи? там вроде как не указывается что обеспечение пожарной безопасности должно достигаться за счет соблюдения площадей отсеков. Никто не говорит о том, чтобы вообще не соблюдать данные площади. Я говорю о том, что допускается например для II/C0 6000м2, а у меня здание 3 этажное 5400м2, то почему нет? я ж не превышаю допустимые значения! СП 2 не входит в обязательный перечень


[11.04.2017 16:03:17]
 гоха ® пишете письма, не мы правила устанавливаем.. сейчас СТУ на площадь спрашивают


[11.04.2017 16:44:52]
 ФЗ-123
Статья 87. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков

1. Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков должна устанавливаться в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов.

Статья 1. Цели и сфера применения технического регламента

2. Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при:
1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты;

СП 2.13130.2012
Предисловие
Применение настоящего свода правил обеспечивает соблюдение требований к огнестойкости объектов защиты, установленных Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".


[11.04.2017 18:17:42]
 Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности

1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
3. При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию или проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, расчет пожарного риска не требуется.
(часть 3 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Статья 78. Требования к проектной документации на объекты строительства
 
1. Проектная документация на здания, сооружения, строительные конструкции, инженерное оборудование и строительные материалы должна содержать пожарно-технические характеристики, предусмотренные настоящим Федеральным законом.
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

2. Для зданий, сооружений, для которых ОТСУТСТВУЮТ НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ пожарной безопасности, на основе требований настоящего Федерального закона должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

И не надо лохматить бабушку(с)


[12.04.2017 11:13:16]
 я думаю, что превышение площади ПО - это как отступление от требований НД по ПБ. Есть требование - площадь не более 3000 кв. м, а мы делаем 4000 кв. м - вот это и есть прямое отступление. И риском это как раз обосновывается, т.к. площадь пожарного отсека очень даже влияет на развитие ОФП, т.е. ограничения п. 4 методики-382 здесь не работают


[12.04.2017 12:18:14]
 morozofkk ® а где спрашивают? у нас не спрашивают, да и много где не спрашивают


[12.04.2017 12:21:53]
 Так в чем заморочка то? Т.е. через СТУ мы можем сделать и 12000м2 отсек и все ок с учетом риска. А просто через расчет увеличение площади до максимально возможного мы не можем. Я ж не говорю вообще о несоблюдении площадей


[12.04.2017 13:01:02]
 Через СТУ не только же расчет риска будет, но и зона 6 метров или завеса в 2 линии.


[12.04.2017 13:17:28]
 гоха ® в негосэкспертизах вам и не такое согласуют, от МЧС писем не видел, чтоб они разрешали только по расчету риска


[12.04.2017 13:18:02]
 это все понятно. Чувствуете разницу между обоснованием увеличения площади отсека, но не более максимальной и увеличением свыше допустимых?


[12.04.2017 13:53:36]
 = И риском это как раз обосновывается = Асашай ® [12.04.2017 11:13:16]
С каких это пор отступление от требований норм обосновывается расчётом риска? http://docs.cntd.ru/document/420353763

= это все понятно. Чувствуете разницу между обоснованием увеличения площади отсека, но не более максимальной и увеличением свыше допустимых? = гоха ® [12.04.2017 13:18:02]

Что значит не более максимальной и увеличением свыше допустимой, что это за хитрые такие понятия?


[12.04.2017 14:26:51]
 я имею в виду случай когда есть например 3 этажное офисное здание но при этом плошадь этажа допустим будет 4500м2. Почему нельзя обосновать такое отступление, высоту здания не превысил, степень соответствует, максимальную площадь допустим не превышу (напрмиер 6000м2)


[12.04.2017 14:41:22]
 открываем п. 4 методики-382. Читаем. Участвует площадь этажа в расчете? Участвует. Вывод - можем обосновать превышение площади расчетом риска


[12.04.2017 14:50:04]
 = максимальную площадь допустим не превышу (напрмиер 6000м2) =
Это максимальная площадь установлена конкретно под определенные параметры здания (I, II степень огнестойкости, класса - С0), а для Вашей III-й, класса - С0 максимальная - 3000 кв.м.


[12.04.2017 14:51:44]
 Вот и я про это, а если риск не сходится то чего-нибудь повышаем, ставим двери с доводчиками и т.д.


[12.04.2017 14:56:57]
 Каким образом в расчёте участвует площадь этажа?
В какой формуле она фигурирует?


[12.04.2017 15:04:46]
 площадь этажа влияет на распространение ОФП. Чем площадь больше - тем время блокирования этажа ОФП тоже больше (при прочих равных условиях)


[12.04.2017 15:07:24]
 Фигурируют объемно-планировочные решения, к коим относится и площадь этажа. Обосновать превышение площади пожарного отсека рисками это нормальный вариант и согласно ст.6 ФЗ № 123 вполне допустимый. СТУ делаются только при отсутствии нормативных требований пожарной безопасности. Я тоже "умелец", мы так обосновывали, надзорные органы принимали, раз принимали у меня не оснований сомневаться, что можно, я им верю, как себе )


[12.04.2017 15:21:01]
 Хочу всё знать! ® [12.04.2017 14:56:57],
риском обосновываются объемно-планировочные решения. Превышение площади отсека может привести к увеличению площадей отдельных помещений, увеличению длины путей эвакуации, к необходимости оснащения системами противопожарной защиты (АУПТ, СОУЭ более высокого типа) и т.д. Все перечисленное методикой учитывается в полном объеме.


[12.04.2017 18:37:59]
 увеличение площади пожарного отсека влияет на..
- расход воды на наружное пожаротушение;
- степень огнестойкости.


[12.04.2017 23:34:13]
 morozofkk ® [12.04.2017 18:37:59] увеличение площади пожарного отсека влияет на..- расход воды на наружное пожаротушение;
- степень огнестойкости.

Продолжите мысль до конца, что из этого следует?
С учетом того, что это мы соблюдаем или не соблюдаем при проектировании?


[12.04.2017 23:47:43]
 ст.17 №384-ФЗ в проектной документации одним из способов, указанных в части 6 статьи 15 настоящего Федерального закона, должны быть обоснованы:
3) принятое разделение здания или сооружения на пожарные отсеки;
по мне, что Методика 382 и 404 учитывают только СПЗ и..
расположение, габариты и протяженность путей эвакуации людей (в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) при возникновении пожара, обеспечение противодымной защиты путей эвакуации, характеристики пожарной опасности материалов отделки стен, полов и потолков на путях эвакуации, число, расположение и габариты эвакуационных выходов;
а степень огнестойкости может быть учтена только в совокупности с планом тушения пожара, только по нему можно определить необходимое время (степень огнестойкости) и расход на НПТ.




[13.04.2017 13:37:27]
 Площадь пожарного отсека всегда зависила только от функционального назначения, этажности и высоту здания. Не так давно к этим показателям добавился класс конструктивной пожарной опасности здания.
Никаким образом площадь отсека не зависит от эвакуации.


[13.04.2017 13:38:49]
 #Только по нему можно определить необходимое время (степень огнестойкости) и расход на НПТ#
А есть четкое понимание разделения применения НПТ и ВПВ на пожаре?


[13.04.2017 13:43:30]
 Для производственных объектов + категория здания


[13.04.2017 13:45:20]
 Да, да степени огнестойкости конечно же.


[14.04.2017 16:23:45]
 9254474 ® ВПВ это темный лес..


[16.04.2017 13:06:19]
 Не знаю что такое темный лес.
Кто должен использовать ВПВ при пожаре?


[17.04.2017 15:21:27]
 внутренний персонал (пользуется на свой страх и риск)
сотрудники противопожарной службы (обычно в многоэтажках, когда тащить линию не целесообразно)
как определить расход - темный лес


[17.04.2017 21:15:24]
 "Кто должен использовать ВПВ при пожаре?"

Поскольку (в 123-ФЗ) от отнесен к первичным средствам, то:
1. До пожара (при возгорании) пользуется обученный персонал организации
2. При развитии возгорания в неконтролируемое горение (пожар) могут пользоваться только пожарные расчеты.


[17.04.2017 21:34:49]
 Крюгер, добрый вечер.
1. #При развитии возгорания в неконтролируемое горение (пожар) могут пользоваться только пожарные расчеты#
А где граница то?
2. В жилом доме председатель ТСЖ или директор УК придти должен?



[17.04.2017 22:33:23]
 насколько я знаю, пожарным подразделениям нельзя пользоваться ВПВ - можно только своими рукавами, стволами от АЦ


[18.04.2017 8:35:56]
 Асашай, однозначными нормативами наши умозаключения подкрепить бы.


[18.04.2017 10:26:58]
 100 % не уверен, но точно знаю, что пожарные идут в разведку уже со своей рукавной линией, которая подключена к АЦ - это техника безопасности. Скорее всего, в БУПО надо смотреть это


[18.04.2017 11:06:53]
 Асашай ®, пожар в жилом доме, 2 рукава и ствол с собой и бегом наверх. Если надо уже тушить, потом вниз бежать и линию прокладывать? врят ли есть запрет на использование впв.


[18.04.2017 13:40:21]
 Запрета на использование ВПВ нет, единственное, расчитывать на его работоспособность на 100% тоже не стоит.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Семинар по СТУ в Минстрое      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.