Какой класс ФПО??

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.03.2017 12:01:53]
 Уважаемые товарищи! Возник вопрос следующего содержания: К какому классу функциональной пожарной опасности будет относиться здание отдельно стоящего (вне территории больницы) морга?! Или оно всё равно будет относиться к больнице и соответственно к Ф 1.1?


[29.03.2017 15:17:58]
 "СП 158.13330.2014. Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования" (утв. Приказом Минстроя России от 18.02.2014 N 58/пр)

8.1.2. Классификация отделений и групп помещений по функциональной пожарной опасности. Деление на пожарные отсеки
8.1.2.1. Отделения больницы классифицируются по функциональной пожарной опасности следующим образом:
Тип А - отделения, предназначенные для госпитализации или проживания (отделения реанимации и интенсивной терапии, отделение выхаживания новорожденных, родовые отделения, операционные отделения, приемные отделения, палатные отделения, жилые группы домов престарелых и интернатов для инвалидов и т.д.)(Ф1.1) [4].
Тип Б - отделения, предназначенные для посещения амбулаторными или стационарными пациентами (поликлиники, консультации, отделения диагностики, отделения восстановительного лечения, переливания крови, дневные стационары, отделения экстракорпорального оплодотворения и т.д.) (Ф3.4) [4].
Тип Е - отделения, в которые доступ пациентов не предусматривается:
Тип Е1 - вспомогательные подразделения - клинико-диагностические лаборатории, патолого-анатомические отделения, центральные стерилизационные отделения, внутрибольничные аптеки, медицинские архивы (Ф5.1 и Ф5.2) [4].
Тип Е2 - хозяйственные подразделения - пищеблоки, прачечные дезинфекционные отделения, помещения хранения (центральные бельевые и др.), участки обработки отходов, эксплуатационные мастерские, закрытые стоянки автотранспорта (Ф5.1 и Ф5.2) [4].


[29.03.2017 19:50:32]
 Это производственное здание по логике Мучаэса..


[29.03.2017 20:31:07]
 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...

вот обсуждали уже


[30.03.2017 12:19:30]
 Асашай ®, спасибо прочитал! Я так понимаю большинство склоняется к Ф5.1. А если взять в расчет, что по мимо патолого-анатомического отделения там еще расположено отделение судебно-медицинской экспертизы, куда приходят ещё живые люди для проведения суд-мед. экспертизы...? Будет ли это учитываться? Сам объект находится в небольшом городке, поэтому приходящих для проведения суд-мед. экспертизы весьма не много.


[30.03.2017 13:56:04]
 А я к ф5.2 относил. Все таки он же для хранения трупов


[30.03.2017 14:31:29]
 патолого-анатомическое отделение и отделение судебно-медицинской экспертизы проводят исследования поэтому Ф5.1 как для любых лабораторий. основное назначение морга не хранение а исследование


[30.03.2017 15:23:22]
 Ф4.2 - здания образовательных учреждений высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов.
А если серьезно, то Ф5.1 логичнее, все таки там не кладовщики и мерчендайзеры работают, а люди с высшим образованием.


[03.04.2017 8:31:35]
 "Тип Е1 - вспомогательные подразделения - клинико-диагностические лаборатории, патолого-анатомические отделения, центральные стерилизационные отделения, внутрибольничные аптеки, медицинские архивы (Ф5.1 и Ф5.2)"
Тип Е2 - хозяйственные подразделения - пищеблоки, прачечные дезинфекционные отделения, помещения хранения (центральные бельевые и др.), участки обработки отходов, эксплуатационные мастерские, закрытые стоянки автотранспорта (Ф5.1 и Ф5.2)

Я правильно понимаю, что корпус для стерилизации белья и инструментов относится к Ф 5.1?


[03.04.2017 12:56:04]
 Mvit ® - судя по всему так оно и есть...
  Ответ пойдет СЮДА