Отключение вентиляции при наличии пожарных отсеков

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.03.2017 3:49:34]
 Добрый день! При наличии пожарных отсеков есть ли необходимость отключать общеобменную вентиляцию во всем здании или возможно ограничиться только вентсистемами одного отсека где сработала АУПС (транзитных воздуховодов нет). То же по ОЗК. Необходимо ли закрывать ОЗК всех вентсистем всех пожарных отсеков или же достаточно закрыть ОЗК одного пожарного отсека?


[27.03.2017 8:20:01]
 IMHO, отключать только в одном отсеке и закрывать в этом отсеке и на его границах.


[27.03.2017 8:26:57]
 
Цитата Рустам74 27.03.2017 8:20:01
отключать только в одном отсеке и закрывать в этом отсеке
--Конец цитаты------
поддержу.

Цитата Рустам74 27.03.2017 8:20:01
и на его границах
--Конец цитаты------
на границах по идее ничего нет
Цитата DimDimich 25.03.2017 3:49:34
транзитных воздуховодов нет
--Конец цитаты------


[27.03.2017 9:34:42]
 А как должен решаться вопрос, если в рабочей документации ОПС таблица отключения вентиляции отсутствует, и кем, на каком этапе, есть ли нормативное обоснование?


[27.03.2017 10:10:49]
 "А как должен решаться вопрос, если в рабочей документации ОПС таблица отключения вентиляции отсутствует, и кем, на каком этапе, есть ли нормативное обоснование?" (с)

Решаться вопрос должны на стадии разработки проектной документации по п.п. К п. 26 Постановления 87, но т.к. к данному пункту часто подходят формально при гражданском строительстве, да и на некоторых производственных объектах, то вся эта проблемная вещь, в части работы ППА ложится на плечи проектировщика АСПС.


[27.03.2017 15:33:14]
 СергейКо®

Проектировщику АСПС на это тоже наплевать и он перекладывает этот вопрос на плечи пуско-наладчиков. :(


[27.03.2017 18:17:59]
 Не разобрался как вставить цитату, ну да ладно.

СергейКо [27.03.2017 10:10:49]: "Решаться вопрос должны на стадии разработки проектной документации..."

Вопрос в том, какими нормативами при этом руководствоваться.

Читаем:

СП7 п. 6.24 "Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее - системы вентиляции), а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов."

Нет никаких указаний на отсек или здание в целом. По умолчанию имеем в виду все здание.

Читаем далее этот же пункт:

"Необходимость частичного или полного отключения систем вентиляции и закрытия противопожарных клапанов должна определяться в соответствии с технологическими требованиями."


И наконец: примечание 1 к п. 12.4 СНиП 41-01-2003

"Необходимость частичного или полного отключения систем вентиляции, закрытия противопожарных и открытия противопожарных и дымовых клапанов - по заданию на проектирование."

То есть если есть в задании указание на пожарный отсек - отключаем ОВ, закрываем ОЗК только там. Иначе отключаем, закрываем все здание. Вот как то так или я ошибаюсь?



[27.03.2017 18:43:39]
 "Вот как то так или я ошибаюсь?" (с)

Именно как-то так, т.к. под зданием понимают здание, часть здания (пожарный отсек), выделенный противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа.


[27.03.2017 18:44:53]
 ""Необходимость частичного или полного отключения систем вентиляции и закрытия противопожарных клапанов должна определяться в соответствии с технологическими требованиями." (с)

А вот эта вещь зависит от технологического процесса и системы ПАЗ, т.е. возможности полного или частичного останова технологического оборудования. Эти данные выдает только технолог.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Отключение вентиляции при наличии пожарных отсеков      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.