предел огнестойкости ферм

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[23.03.2017 15:16:46]
 Подскажите. Имеется здание второй степени огнестойкости. Кровля бесчердечная. Также в покрытии имеются фермы металлические. Согласно табл.21 123 ФЗ предел огнестойкости 15 минут. Необходимо ли указанные фермы обрабатывать, если их собственный предел 11 минут??? (смущает п.5.4.3 сп 2)


[23.03.2017 17:03:34]
 Если фермы не участвуют в геометрической неизменяемости здания и его общей устойчивости при пожаре, тогда не обрабатываете.
Обычно защищают фермы с спроектированным покрытием, как рамно-связевой каркас.

Не знаю, почему, но наши архитекторы и конструкторы именно такой вид каркасов и применяют.

Тогда мы доводим степень огнестойкости ферм до R-45, R-90.
Для здание IV степени огнестойкости это не распространяется.


[23.03.2017 21:11:02]
 У мен здание второй степени огнестойкости. Фермы участвуют в геометрии здания. А зачем тогда этот пункт в сп


[23.03.2017 23:58:36]
 Уважаемый ONDS. А что смущает? Не нужно их защищать, в соответсвии с п. 5.4.3 СП2.
Поправка: кровля бесчердачная не бывает, бесчердачным бывает покрытие.


[04.04.2017 18:00:45]
 Согласно п. 5.4.3 СП 2.13130.2012 принятые в проекте металлические конструкции с требуемым согласно табл. 21, 123-ФЗ пределом огнестойкости R 15 допускается не защищать огнезащитным составом независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости хотя бы одного из элементов указанных конструкций по результатам испытаний составляет менее R 8. В соответствии с п. 1 табл. 9.2.9 (Ройтман В.М. Инженерные решения по оценке огнестойкости проектируемых и реконструируемых зданий. М., Пожнаука, 2001) и п. 1 табл. 11 (Пособие к СНиП II-2-80 по определению пределов огнестойкости конструкций) пределом огнестойкости менее R 8 обладают элементы с ПТМ меньше 4 мм.


[04.04.2017 18:56:47]
 обсуждали http://www.0-1.ru/Discuss/?id=34251
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: предел огнестойкости ферм      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.